请教各位老师,民建住宅项目,一般楼顶突出的风帽、风机等金属构建也是需要和防雷连接的,但是一般图纸都不会设计。这个在预算阶段是不是直接甩项,结算的时候据实。
一般做法是不是还是会用避雷网相同材质的与其相连,按照避雷网的延长米计算就可以了?
使用道具 举报
1812
你的理解非常正确,但是这个也是规范规定,现场必须做的
1428
预算阶段也需要计算,图纸说明要求中应该有;
避雷网做法施工至连接点边,接地跨接一处。
881
是的。 风机风帽的谁安装 谁就与防雷连接
1117
这个在预算阶段直接甩项,结算的时候据实。
一般做法是会用避雷网相同材质的与其相连,按照避雷网的延长米计算就可以了。