该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
该附件为:
制药厂消防水池及水泵房基坑支护图纸2018
,格式为CAD,。
一、项目概要:
-
xx制药有限公司易地改造项目建设总占地面积65881m2。分两期建设:一期主要建设内容一车间、二车间、前处理提取车间、动力中心、危险品库、酒精罐区、门房等。建筑面积约53000m2。拟建建筑物单柱最大荷载约9000kN,基础形式采用桩基础。
-
该项目±0.00=23.55m,地面整平标高按22.5m(-1.05m)考虑。
-
本次基坑设计范围为一期消防水池及水泵房基坑设计,基坑成长方形,单个水池尺寸为10mX25m,共两个。水池底板面标高-13.35m,筏板厚800mm,垫层100mm,基坑普挖底标高-14.25m,开挖深度13.20m。支护桩沿筏板边界外扩300mm,故基坑支护周长140.4m,开挖面积769.76m2;水泵房基底标高(-7.35m),开挖深度6.3m,基坑开挖面积963.2m2,支护周长150.28m。
-
场地为农田果林,杂草丛生,地形较平坦,实测钻孔孔口标高为21.25~22.92m,属剥蚀低丘垄岗地貌单元,目前场地北侧及东侧为项目开发空地,南侧约16.7m为已建城市道路,东侧约20.5m已建城市道路。
二、基坑支护条件:
-
基坑重要性等级:二级。
-
基坑设计使用时限:6个月。
-
变形控制值:支护结构水平变形控制控制标准:δ≤50mm;地表沉降变形S≤40mm。
-
基坑超载限值:坡顶:0~2m,超载q1=0.0kPa;2~8m,超载q2≤15.0kPa;8~20m超载q3≤30.0kPa。放坡平台超载限值:BCD段超载q3≤30kPa,其余段平台超载q1=0.0kPa。
三、相关图片:
基坑支护平面布置图.jpg
基坑周边环境及监测点.jpg
节点大样图.jpg
支护剖面图.jpg
支护桩配筋大样图.jpg
基坑支护大样图.jpg
基坑支护平面布置图
基坑周边环境及监测点
节点大样图
支护剖面图
支护桩配筋大样图
基坑支护大样图 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容
|