豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2533|回复: 0

管道安装中包含试压水冲洗,设计要求说水冲洗及消毒 再套一个冲洗消毒的定额

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1108

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1108
发表于 2021-9-14 10:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

这样是属于重复冲洗了吗

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1217

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1217
发表于 2021-9-14 10:20:04 | 显示全部楼层

我这广东的定额管道已经是包含水冲洗了,你看看山东的定额有无包含,若包含则无需重复记取;冲洗消毒要再给,给水管道一般都是需要冲洗消毒的。冲洗消毒与水冲洗并不重复

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1102

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1102
发表于 2021-9-14 10:20:04 | 显示全部楼层

管道安装要计算冲洗消毒的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1187

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1187
发表于 2021-9-14 10:20:04 | 显示全部楼层

管道安装中包含试压水冲洗,设计要求说水冲洗及消毒 再套一个冲洗消毒的定额


答:图纸设计是工序,定额包含就不单独计算的,不然属于重复计算

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1297

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1297
发表于 2021-9-14 10:20:04 | 显示全部楼层

给水管道需要冲洗消毒的,给一个即可

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

553

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
553
发表于 2021-9-14 10:20:04 | 显示全部楼层

管道安装定额中包含一次整体的水压试验费用,没有冲洗消毒费用,冲洗消毒要单独计取,对于暗装的管道设计一般会要求单独做一次压力试验,这个区分于安装定额里整体水压试验,需要单独计取。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-24 11:59 , Processed in 0.020329 second(s), 24 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表