该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
设计说明:有
-
建筑类别:办公,商业
-
建筑高度:超高层建筑
-
建筑面积:115748平方米
-
地上层数:40层
-
地下层数:4层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:61张
-
设计年代:近代
-
设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房
-
冷热源:电动压缩式冷水机组,锅炉,空气调节器
-
空调系统:全空气系统,制冷剂系统
-
水系统:定流量,变流量,四管制,异程式,开式
-
送风方式:散流器送风,其他
-
项目地址:上海
附件详情
一、项目概要:
该项目是一个超高层综合商办楼建筑,地上40层,地下4层,建筑面积115748平米。图纸内容包含设计施工说明,主要设备材料表及图例,空调冷热水系统原理图,排烟及补风系统原理图,加压送风原理图,空调通风平面图,水管及冷媒管平面图,冷冻机房详图等...
二、空调系统:
1.冷热源:采用离心式冷水机组和螺杆式热回收冷水机组,燃油燃气两用锅炉...
2.风系统:全空气变风量系统,地板送风系统,变制冷剂流量分体式空调(VRV)系统加新风...
3.水系统:主要采用四管制,一次水系统均定流量,二次水系统均变流量。冷水和热水系统均为异程式,采用开式水箱定压...
三、
通风防排烟
系统:
通风系统:设备用房、地下汽车库以及自行车库均设置机械通风系统。冷冻机房、锅炉房设置独立的机械进排风系统,并设置事故排风系统。柴油发电机房设置独立的机械送排风系统。6F电梯机房设置夏季降温用单冷分体空调器和通风系统,14F和28F电梯机房因无法设置分体空调,故对送风降温后送入电梯机房。标准层卫生间设置集中的机械排风系统,排风机设置于大楼十四层和二十八层的排风机房中。厨房设置机械排油烟系统和机械排风系统,排油烟量和工作时排风量根据工艺提资,不工作时换气次数按3h,事故时换气次数按12h.油烟经高效静电油雾过滤器过滤后,在离地面7m高度排放...
防排烟系统: 防烟楼梯间、消防电梯井均设置机械加压送风系统。防烟楼梯间前室、消防电梯前室均不设置防烟设施。因建筑超过32层,故送风系统分段设计。因防烟楼梯在避难层不转换,故送风系统的总送风量按整个楼梯进行设计。闭避难间设置机械加压送风系统。建筑物中庭和长度超过20m的内走道等均设置机械排烟系统,中庭均采用可开窗自然补风的方式...
3~11F空调通风平面图
B1MF空调通风平面图
1F空调通风平面图
B1F空调通风平面图
B3F空调通风平面图
B4F空调通风平面图
B2F空调通风平面图
m-00-01 设计说明书_recover.dwg
m-00-02 施工说明书_recover.dwg
m-02-01 空调通风图例.dwg
m-03-01 设计选用设备或材料表(一).dwg
m-03-02 设计选用设备或材料表(二).dwg
m-03-03 设计选用设备或材料表(三).dwg
m-03-04 设计选用设备或材料表(四).dwg
m-03-05 设计选用设备或材料表(五).dwg
m-03-06 设计选用设备或材料表(六).dwg
m-03-07 设计选用设备或材料表(七).dwg 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容
|