该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 建筑高度:高层建筑
  • 建筑结构形式:钢筋混凝土结构
  • 钢筋混凝土结构:框架剪力墙
  • 模板材料:木胶合板模板
  • 主要部位:楼板,剪力墙,楼梯
  • 特殊节点详图:电梯井
  • 楼板支撑架:门式
  • 模板计算书:柱模板,板模板,梁模板,支撑架
  • 编制时间:近代年
  • 施工主要设备:电锯、线坠、锤子、经纬仪、白线、钢管、铁丝等
  • 施工重点难点:6m高大模板

附件详情

  • 1、项目概要 1
  • 2、编制依据 1
  • 2.1 法律、法规、施工规范和标准 1
  • 2.2相关文件 2
  • 3、模板支架搭设主要材料及力学参数 2
  • 3.1模板(18mm厚) 2
  • 3.2钢管(Ф48×3.0) 2
  • 3.3木枋(80×80mm) 2
  • 3.4对拉螺栓(Φ14mm) 3
  • 4、模板及支顶体系设计 3
  • 4.1高大支模概况 3
  • 4.2模板支撑系统的选型 3
  • 4.3地下室300mm厚楼板模板支顶设计方案 4
  • 4.4地下室核心筒电梯井500×2450mm梁模板支顶设计方案 4
  • 4.5地下室顶板柱帽模板支顶设计方案 6
  • 4.6二层1600×2200大梁模板支顶设计方案 7
  • 4.7电梯井位置屋面板模板支顶设计方案 7
  • 4.8大梁高支模搭设汇总表 8
  • 4.9其他设置 8
  • 5、模板体系施工方案 9
  • 5.1施工准备工作 9
  • 5.2放线测量 9
  • 5.3模板制作 9
  • 5.4支撑体系安装施工顺序 10
  • 5.5钢管支撑体系安装 10
  • 5.6梁模板安装 10
  • 5.7楼面模板安装 11
  • 5.8模板体系拆除 11
  • 5.9高支模工程的模板支架体系的检查与验收 12
  • 6、模板体系监测要求 13
  • 6.1监测项目和要求 13
  • 6.2变形预警值 14
  • 6.3监测方法 14
  • 6.4处理方法 14
  • 7、应急救援预案 14
  • 7.1应急救援组织 14
  • 7.2应急响应 14
  • 7.3应急救援装备 16
  • 7.4应急救援演练 16
  • 7.5应急救援措施 16
  • 8、质量保证措施 19
  • 8.1保证材料质量的控制措施 19
  • 8.2施工质量保证措施 19
  • 8.3预防漏浆的控制措施 20
  • 8.4成品保护措施 20
  • 8.5砼浇筑施工注意事项 20
  • 9、安全保证措施 21
  • 9.1安全生产保证体系 21
  • 9.2安全教育制度 21
  • 9.3安全检查制度 22
  • 9.4高支模工程的安全管理措施 22
  • 9.5预防模板及支架坍塌的安全技术措施 23
  • 10、模板体系计算说明 24
  • 附图 25
  • 图1:地下室顶板梁板支模 平面布置图 25
  • 图2:柱帽处支模平面布置图 26
  • 图3:地下室核心筒电梯口500×2450梁支模平面布置图 26
  • 图4:二层1600×2200梁模板支顶平面布置图 27
  • 图5:电梯井位置上方屋面板支模平面布置图 27
  • 附计算书 28
  • 一、地下室顶板300厚楼板模板(门架)计算书 28
  • 二、核心筒电梯井500×2450mm梁模板(钢管架)计算书 33
  • 三、柱帽处800mm厚板模板(门架)计算书 41
  • 四、二层1600×2200mm梁模板(钢管架)计算书 46
  • 五、转换梁下支模体系立杆基础验算 54

附件详情

梁、板的模板采用18mm厚胶合板;次龙骨、主龙骨、侧模肋枋均采用80×80mm木枋;扫地杆、垂直剪刀撑、水平剪刀撑均采用Ф48×3.0mm钢管,穿梁螺栓直径14mm。
………………
4.1高大支模概况
该项目中的高大支模位置如下:
4.1.1 Bf-Ca轴×C7-Q8轴位置地下室顶板
最大板厚:300mm,支模高度:5.3m。
4.1.2 地下室核心筒电梯井梁
梁截面有500×1600/2450mm,最大梁截面500×2450mm。
4.1.3 地下室顶板柱帽
最大柱帽尺寸3800(长)×3800mm(宽)×800mm(厚),支模高度5.2/5.3m。
4.1.4 二层大截面梁
二层层高5.9m,大截面梁较多,有400/500/600×1600mm、300/500/600/
700/800/1000/1200/1600×2200mm等,其中最大的1600×2200梁位于1/C20和1/C40轴线处。
4.1.5 电梯井位置屋面板
电梯井内尺寸3400×3400mm,由于电梯井位置平面内无梁板,该位置模板支顶须从地下室底板面开始直至屋面板底,每隔一层设穿墙钢管搭操作平台,总高度102m。
………………
一、地下室顶板300厚楼板模板(门架)计算书
计算的 脚手架 搭设高度为5.3米,门架型号采用MF1219,钢材采用Q235。
搭设尺寸为:门架的宽度 b = 1.20米,门架的高度 h0 = 1.90米,步距1.00米,跨距 l = 1.80米。
二、核心筒电梯井500×2450mm梁模板(钢管架)计算书
梁截面宽度 B=500mm,梁截面高度 H=2450mm,H方向对拉螺栓4道,对拉螺栓直径14mm,对拉螺栓在垂直于梁截面方向距离(即计算跨度)400mm。梁模板使用的木方截面80×80mm,梁模板截面侧面木方距离200mm。
三、柱帽处800mm厚板模板(门架)计算书
计算的脚手架搭设高度为5.3米,门架型号采用MF1219,钢材采用Q235。
搭设尺寸为:门架的宽度 b = 0.60米,门架的高度 h0 = 1.93米,步距1.50米,跨距 l = 1.20米。
四、二层1600×2200mm梁模板(钢管架)计算书
梁截面宽度 B=1600mm,梁截面高度 H=2200mm,H方向对拉螺栓4道,对拉螺栓直径14mm,对拉螺栓在垂直于梁截面方向距离(即计算跨度)600mm。梁模板使用的木方截面80×80mm,梁模板截面侧面木方距离300mm。
五、转换梁下支模体系立杆基础验算
………………
附:地下室顶板梁板支模平面布置图、柱帽处支模平面布置图、地下室核心筒电梯口500×2450梁支模平面布置图、二层1600×2200梁模板支顶平面布置图、电梯井位置上方屋面板支模平面布置图等
共57页 近代年编制


图5

图6

二层大梁.dwg
二层大梁.dwg
地下室顶板支顶平面布置图.dwg
地下室顶板支顶平面布置图.dwg
柱帽.dwg
柱帽.dwg
电梯井口.dwg
电梯井口.dwg
电梯井口支模立面图.dwg
电梯井口支模立面图.dwg
电梯井处屋面板.dwg
电梯井处屋面板.dwg
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容