对岗地及丘坡区路堤根据地表植被情况,挖除表层草皮和种植土。当松散土层小于0.3m时,直接碾压密实;厚度大于0.3m厚时需翻挖碾压密实。对花岗岩填料及水田、雨季滞水或地下水位高(地下水位距地表≤0.5m)的低洼谷地路堤地段,应清除表层种植土(一般0.5m左右),换填A、B组渗水性填料(如碎石土)。坡脚设置M7.5浆砌片石脚墙,高1.4m、宽0.5m。
CFG桩一般适用于加固深度小于22m的湿软黏土、软土地基。水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)直径0.5m,CFG桩和水泥砂浆桩组合加固地基时,一般呈正方形布置;单独加固时,一般呈三角形布置;桩间距1.8~2.0m。桩长原则上必须穿透软土至硬底,嵌入深度应满足设计要求,一般对砂层或黏性土(Ps>1.2MPa或[σ]>0.15Mpa)深度不小于4.0~6.0m,对于下伏基岩地段应嵌入全风化层、坚硬土层(Ps>1.5MPa或[σ]>0.18Mpa)不小于3.0~4.0m;桩间距应根据检算确定。
沉管CFG桩尖采用C35钢筋混凝土预制
碎石桩按等边三角形或正方形布置,间距由稳定、沉降计算确定,桩长原则上必须穿透软土进入硬底(Ps>1.2MPa或σo>0.15Mpa的土层或砂层)不少于0.5m。具体按工点设计要求施工。桩体材料采用含泥量不大于5%的碎石、卵石、矿碴或其它性能稳定的硬质材料,不能使用风化易碎的石料。
多向搅拌水泥砂浆桩适用于加固深度小于15m的软土地基。水泥砂浆桩采用多向搅拌施工机械施工。水泥砂浆桩按等边三角形或正方形布置,间距由稳定、沉降计算确定,桩径0.5m。桩长原则上必须穿透软土进入硬底(Ps>1.2MPa或σo>0.15Mpa的土层或砂层)不少于0.5m。
深层搅拌桩适用于加固深度小于12m的软土地基。深层搅拌桩按等边三角形或正方形布置,间距由稳定、沉降计算确定,桩径0.5m。桩长原则上必须穿透软土进入硬底(Ps>1.2MPa或σo>0.15Mpa的土层或砂层)不少于0.5m。
……
该资料包含:
一般地基表层处理设计图
深层搅拌桩地基处理设计图
多向搅拌水泥砂浆法地基处理设计图
碎石桩地基处理设计图
CFG桩地基处理设计图
……
共计6张


CFG桩地基处理设计图

多向搅拌水泥砂浆法地基处理设计图

深层搅拌桩地基处理设计图

钢筋混凝土地基 - 1
第 1 张图
钢筋混凝土地基 - 2
第 2 张图
钢筋混凝土地基 - 3
第 3 张图
钢筋混凝土地基 - 4
第 4 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-9-12 12:07:45上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在疑点难点专区发帖交流相关知识。

附件2099v11ecwdde1c0csdcw12.rar

3.12 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

钢筋混凝土地基相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 09:42 , Processed in 0.023143 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表