附件详情 设计范围:1.室内给排水系统;2.室内消防系统,包括消火栓系统,自动喷洒系统。 用水量:1.生活用水量:a.旅客生活用水定额: 15L/人.次 b.员工生活用水定额: 50L/人.班 c.餐厅顾客用水定额: 50L/人.次 d.最高日用水量 129.38m3/d 最大小时用水量 17.81m3/h 2.消防用水量:a.自动喷洒用水定额: 30L/s 1小时计 108m b.室内消火栓用水定额: 20L/s 2小时计 144m c.室外消防用水定额: 30L/s 2小时计 216m 一次消防用水量为468m。 给水系统:该项目生活给水系统采用市政供水方式.从市政给水管网引二根DN80给水管经水表后,与各给水立管连接。 消火栓系统:从2号候机楼的水泵房内引两根DN150消火栓管至远机位候机楼一层和夹层水平成环。水泵接合器给水管一层与消火栓管网连接。在室内设有消火栓。消火栓箱体采用柜式铝合金箱体。上箱为消火栓箱,内配有DN65消火栓一(二)个,25m水龙带一(二)条,?19mm水枪一(二)支,指示灯一个及消防泵启动铵钮一个。下箱为手提式灭火器箱。消火栓系统设有2组水泵接合器。 手提式灭火器系统:按轻危险级别设置手提式灭火器系统。每个箱内配有磷酸铵盐干粉手提式灭火器(MF-3A,1Kg)4具。配电室和弱电机房内各配二氧化碳手提式灭火器(MTZ-4B,7Kg)2具。 自动喷洒系统:将原通廊一层汽车库的一根DN150自动喷洒管至候机厅一层的报警阀室,经报警阀与自动喷洒管网相连。水泵接合器在报警阀室内与自动喷洒管网连接。自动喷洒管经报警阀后接至各个防火分区每个防火分区设有不少于1个水流指示器。结合建筑装修采用装饰喷头,温级为68°C玻璃厨房内采用93°C玻璃球喷头。室外车库内的喷头为直立型喷头。自动喷洒系统设有5组水泵接合器。 排水系统:排水系统采用双立管排水系统。一层卫生间单独排。卫生间排水横支上设环形通气管。地漏采用无水封地漏与存水弯结合用,所有存水弯都带有检查口。收集后的生活污水经化粪池处理后排至污水处理厂。 某机场B#航站楼远机位候机厅给排水施工图