豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2358|回复: 0

一份机场B#航站楼远机位候机厅给排水CAD施工图纸

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1538

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1538
发表于 2020-2-16 15:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源



附件详情 设计范围:1.室内给排水系统;2.室内消防系统,包括消火栓系统,自动喷洒系统。   用水量:1.生活用水量:a.旅客生活用水定额: 15L/人.次    b.员工生活用水定额: 50L/人.班    c.餐厅顾客用水定额: 50L/人.次    d.最高日用水量 129.38m3/d 最大小时用水量 17.81m3/h 2.消防用水量:a.自动喷洒用水定额: 30L/s 1小时计 108m    b.室内消火栓用水定额:   20L/s 2小时计 144m    c.室外消防用水定额:  30L/s 2小时计 216m    一次消防用水量为468m。   给水系统:该项目生活给水系统采用市政供水方式.从市政给水管网引二根DN80给水管经水表后,与各给水立管连接。   消火栓系统:从2号候机楼的水泵房内引两根DN150消火栓管至远机位候机楼一层和夹层水平成环。水泵接合器给水管一层与消火栓管网连接。在室内设有消火栓。消火栓箱体采用柜式铝合金箱体。上箱为消火栓箱,内配有DN65消火栓一(二)个,25m水龙带一(二)条,?19mm水枪一(二)支,指示灯一个及消防泵启动铵钮一个。下箱为手提式灭火器箱。消火栓系统设有2组水泵接合器。   手提式灭火器系统:按轻危险级别设置手提式灭火器系统。每个箱内配有磷酸铵盐干粉手提式灭火器(MF-3A,1Kg)4具。配电室和弱电机房内各配二氧化碳手提式灭火器(MTZ-4B,7Kg)2具。   自动喷洒系统:将原通廊一层汽车库的一根DN150自动喷洒管至候机厅一层的报警阀室,经报警阀与自动喷洒管网相连。水泵接合器在报警阀室内与自动喷洒管网连接。自动喷洒管经报警阀后接至各个防火分区每个防火分区设有不少于1个水流指示器。结合建筑装修采用装饰喷头,温级为68°C玻璃厨房内采用93°C玻璃球喷头。室外车库内的喷头为直立型喷头。自动喷洒系统设有5组水泵接合器。   排水系统:排水系统采用双立管排水系统。一层卫生间单独排。卫生间排水横支上设环形通气管。地漏采用无水封地漏与存水弯结合用,所有存水弯都带有检查口。收集后的生活污水经化粪池处理后排至污水处理厂。 某机场B#航站楼远机位候机厅给排水施工图


温馨提示:该资料由网友于2020-2-16 15:20:58上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。

附件2099v11edew2d02c02wec112dd.rar

1.65 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 10:07 , Processed in 0.019737 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表