设计说明:有
-
建筑类别:酒店
-
建筑高度:高层建筑
-
建筑面积:41700平方米
-
地上层数:18层
-
地下层数:2层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:46张
-
设计年代:近代
-
设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,机房,其它
-
冷热源:市政热网,电动压缩式冷水机组,锅炉,空气调节器
-
空调系统:全空气系统,制冷剂系统
-
采暖系统:热水辐射
-
水系统:四管制,同程式
-
送风方式:散流器送风,其他
-
节点大样:冷却塔,风机盘管,制冷机组,空气处理机组,管道支吊架
-
项目地址:甘肃
一、项目概要:
该项目位于甘肃省,是一个高层五星级酒店建筑项目,总建筑面积41700m2,,地下二层为后勤服务用房和设备机房、与大商业、办公楼、住宅车库相通。建筑总高度87.95米,地上十八层,一层为大堂,层高7米;二至三层为餐饮和会议,层高6米;四层为洗浴、泳池,层高6米,五至十八层为客房,层高3.8米。
图纸内容主要包含空调通风设计及施工说明,主要设备材料表及图例,制冷机房平面布置图,制冷机房管路平面图,制冷系统原理图,热力站换热系统原理图,锅炉房
,锅炉房管路平面图,锅炉房系统原理图,防排烟系统原理图,空调通风系统原理图,空调水系统原理图,冷却水系统原理图,风管平面图,水管平面图,空调设备控制原理及接管大样图,管井大样图,空调机房大样图等...
二、空调系统:
1.冷热源:采用离心式冷水机组,螺杆式冷水机组,分体空调,市政管网,锅炉...
2.风系统:采用风机盘管加新风系统,全空气空调系统...
3.水系统:采用四管制,同程系统...
三、
系统:
通风系统:
各主要设备用房均设置通风系统,具体设置参见前表。地下厨房、锅炉房及地上封闭厨房均设置事故排风系统,换气次数>12次/h,在室内外设便于操作的控制开关。变配电室、网络机房和消控室设置事故后排风系统,在室内外设便于操作的控制开关;事故灭火时关闭通风系统上的电动阀门...
防排烟系统:
各防烟楼梯间及其前室、合用前室分别设置正压送风系统。楼梯间地上地下部分分别设置正压送风系统。防烟楼梯间的加压送风系统:风口设置在楼梯间隔墙上,采用自垂百叶风口,地上每隔2层设置一个,地下每层设置;消防合用前室和防烟楼梯间前室:风口设置在合用前室或前室隔墙上,采用常闭型多叶送风口。火灾时启动着火层及上下两层风口...
四、采暖系统:
大堂、大堂吧、全日餐厅、游泳池及其更衣室、健身房等设置地板采暖。主要出入口设计门斗和两道热风幕(外门电热风幕,内门热水风幕)...
图纸展示:
地下二层风管平面图
地下二层水管平面图
地下一层风管平面图
地下一层水管平面图
首层风管平面图
首层水管平面图
锅炉房系统原理图
热力站换热系统原理图
制冷系统原理图
温馨提示:该资料由网友于2020-8-26 20:33:32上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在酒店建筑专区发帖交流相关知识。