该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 建筑类别:住宅
  • 建筑高度:高层建筑
  • 建筑面积:90546.9平方米
  • 地上层数:32层
  • 地下层数:1层
  • 图纸设计深度:施工图
  • 地下室用途:车库
  • 生活供水设计:生活给水系统
  • 生产供水设计:热水系统
  • 排水设计:污水系统,废水系统
  • 消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,喷淋系统
  • 排水体制:污废分流
  • 排水技术:重力排水,压力排水
  • 消火栓用水量室外(L/S):30
  • 消火栓用水量室内(L/S):40
  • 项目地址:江苏
一、项目概要
该项目为:南京某公馆,用地面积19063m ,建筑面积90546.9平方米。其中地上面积为62781.7m,地下面积为27765.2m。该项目共6栋住宅,建筑高度和面积以建筑说明为准,其中最高为32层,建筑总高度98.90m。
该项目最不利着火建筑为地下汽车库,机动车数量为624辆,为一类汽车库。
该项目给排水设计范围:生活给水系统、生活热水系统、车库冲洗用水系统、生活排水系统、消火栓系统、自动喷淋灭火系统、气体灭火系统、灭火器系统。
二、设计依据
1.《住宅设计 》GB 50096-2011
2.《住宅建筑规范》GB 50368-2005
3.《室外给水设计规范》GB 50013-2006
4.《室外排水设计规范》GB 50014-2006(2014年版)
5.《给水排水制图 》GB/T 50106-2010
6.《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版)
7.《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》GB 50067-97
8.《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术 》CECS41:2004
9.《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》CESC125:2001
10.《建筑给水铝塑复合管管道工程技术规程》CESC105:2000
11.《建筑给排水及采暖工程施工 规范》GB50242-2002
12.《全国民用建筑工程设计技术措施》-给水排水2009
13.建设单位提供的设计要求,及周围市政条件
三、设计范围
本次给排水设计说明范围:生活给水系统、生活热水系统、车库冲洗用水系统、生活排水系统。
四、系统设计
(一)生活给水系统
1.该项目水源:为城市自来水,从地块西南侧斑樟湖路引入两根DN150市政给水干管,以供应整个项目
的消防、绿化以及生活用水。分别在各引入管处,设室外消防用水、室外绿化用水及生活用水水表各一个,其中
室外消防用水经表后管道于区内连接形成环状供水。其市政水压约为0.30MPa。
2.该项目总设计:住宅约1883人。用水量定额按250L/人.天。用水时间按24小时,小时变化系数取2.5。
3.该项目室内生活用水最高日用水量约为470.75m /d,累计最大小时用水量约为49.04m /h。
4.生活给水系统A:高、中区为全自动变频泵组加压供水,市政区为市政管网供水。各分区楼层为:三层及三层以下直接由市政管网供水,四至十四层为低区加压供水,十五层至二十五层为中区加压供水,二十六层至三十二层为高区加压供水。本区地下室设置生活加压水泵房为住宅提供加压给水。
5.生活给水系统高区给水压力约为1.34MPa,中区给水压力约为1.11MPa,低区给水压力约为0.77MPa,生活加压给水泵房水箱容积为72m。
6.该项目5#楼天面设置消防高位水箱,水箱容积为36m,由生活给水系统高区给水管供给。
(二)生活热水系统
1.该项目水源:市政给水及高、中、低区加压给水系统供给。
2.生活热水系统由每户业主自行配置电热水器供给,设计已预留热给水管道及接口。
(三)生活排水系统
1.该项目生活排水系统含生活废水(洗手盆、地漏)及生活污水(粪便污水)两个子系统,室内卫生间污水及卫生间废水采用分流制,室内生活污水经化粪池简单处理后排至室外污水管网后,经室外污水管网汇集再排至市政污水管网。生活排水(生活废水及生活污水),本项目总计排水量约为400.14m /d。
2.该项目排水系统厨房采用伸顶通气管,卫生间采用专用通气立管。
3.地上排水均采用重力流排水,地下层集水井废水采用潜水泵提升加压排水。
五、施工说明
(一).管材与接口
1.室外埋地生活给水管:采用PE给水管,电热熔连接。室外绿化埋地给水管采用PE给水管。
2.室内生活给水管:管径DN≥50,均采用衬塑复合钢管(冷水型内筋嵌入式),卡环连接或沟槽式连接,当管径DN<50均采用PPR管,粘合连接;与用水器或阀门等连接时,采用管件连接。在天面、机房及潜水泵相连接安装的给水管采用衬塑复合钢管,采用法兰连接。
3.排水管统一采用柔性接口机制排水铸铁管。
4.水池、水箱溢、泄水管采用管内外及管口端涂塑钢管。溢水管和泄水管排出口应装设网罩,网罩构造长度为200mm短管,管壁开设孔径为10mm孔距为20mm,且一端管口封堵,外用18目铜或不锈钢丝网包扎牢固。
(二).管道附配件及阀门
1.排水管dn≤100mm时,清扫口与排水管规格相同,当排水管dn>100mm时,清扫口采用dn100。
2.生活给水及热水管道原则上当管径dn≤50时采用全铜质截止阀,丝扣连接,当管径dn>50时均采用闸阀或对夹式蝶阀。但在环状管网上的阀门及各种排空泄水阀一律采用闸阀。
3.入户管给水压力不应大于0.35MPa。静水压大于0.2MPa的入户管(或配水横管),应设减压或调压措施。
4.热水回水管路上的手动调节阀为全铜质阀门,工作压力为1.0MPa。
5.潜水泵上采用工作压力1.0MPa的闸阀和污水专用球形消声止回阀。
6.室外给水阀门井、排水检查井、隔油池、化粪池等构筑物的人孔盖在车行道上的均采用重型铸铁井盖及盖座。人行道和绿化带的井盖井座采用轻型球墨铸铁单层井座和井盖。室外检查井,隔油池、化粪池清挖周期均为半年。
7.住宅支管减压阀采用200P型减压阀。安装减压前全部管道必须冲洗干净。减压阀前过滤器需定期清洗和去除杂物。热水系统上的减压阀垫阀圈要求耐高温。管道的接口不应设在套管内。嵌墙暗管墙槽尺寸的宽度宜这dn 50mm,深度宜为dn 30mm。管道穿地下室外墙和水池壁时,应根据图中标注预埋金属柔性或刚性防水套管。穿过防火墙的管道,应用不燃烧材料将其周围的空隙填塞密实。
(三).卫生洁具及五金配件
1.该项目卫生洁具和给水配件必须选用符合国家有关标准,全部均采用节水型产品,不得采用淘汰产品。
2.公共卫生间(非住宅)的洗手盆采用感应自动水龙头、小便斗采用感应式冲洗阀,蹲式大便器采用脚踏式自闭冲洗阀。
3.地漏均采用带过滤网的无水封直通型地漏加存水弯,镀铬箅子,存水弯水封高度大于或等于50mm,小于100mm。地漏箅子表面应低于处地面5~10mm。地面并应有不小于0.5%%%的坡度,坡向地漏。
4.空调机房、排风机房等季节性地面排水场所以均采用可开启式密封地漏;存水弯的形式根据图中要求确定,
5.水池、水箱人孔采用回锁井盖,集水泵坑采用密封型防臭铸铁井盖,特殊要求处采用镶嵌密封井盖,外饰面同建筑地面。
6.卫生器具和配件应采用节水型产品,不得使用一次冲水量大于6L的坐便器。
二、图纸展示

D1户型给水轴测图
标准层给排水平面图
二层给排水平面图
给排水系统原理图
户型排水平面图
首层给排水平面图
首层消火栓平面图
天面排水平面图
高层小区给排水 - 1
第 1 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-8-25 19:57:30上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。

附件2099v11e2c0fwccec22scd0.dwg

830.09 KB

售价: 100 积分    赚积分

高层小区给排水相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 19:22 , Processed in 0.022877 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表