设计说明:有
-
建筑类别:办公
-
建筑高度:多层建筑
-
建筑面积:11845.7平方米
-
地上层数:四层
-
图纸设计深度:扩初图
-
参考图纸:11张
-
设计年代:近代
-
设计内容:通风,防排烟
-
项目地址:河北
1.项目概况
怀来大数据科技产业园区项目,地块位于怀来县沙城经济开发区土木镇二台子村以南,京张高铁线路以北,北邻育才大街,东邻广通路,南邻学苑街。本项目总体规划土地面积为73290.8平方米,建筑总面积85362.96平方米。园区包括1~7#数据中心楼、1~2#研发中心楼、1座110变电站。该资料1~2#数据中心楼,数据中心共4层,层高5.1米,无地下室,建筑高度不大于24米。
2.设计内容
(1)1#数据机房的通风、事故通风、防排烟设计;
3.设计计算参数:
(1)室外设计参数:
建设地点:张家口 北纬:40.47 东经:114.53
空调计算干球温度: 冬季 -16.2℃ 夏季 32.1℃;
空调外计算湿球温度(相对湿度): 冬季 41% 夏季 22.6℃ ;
通风计算干球温度: 冬季 -8.3℃ 夏季 27.8℃;
室外平均风速: 冬季 2.4m/s 夏季 2.2m/s;
最大冻土深度:1625px 极端最高温度:39.2℃ 极端最低温度:-24.6℃
通信主机房内空气含尘浓度,在静态条件下测试,每升空气中≥ 0.5μ m的微尘粒数≤17600 粒。
图纸展示:
一层通风平面图
二层通风平面图
三层通风平面图
四层通风平面图
屋顶通风平面图
新排风系统图
安装示意图