该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
附件详情
一、设计内容及范围
本项目七氟丙烷气体消防工程。应整体大楼的要求对局部区域进行七氟丙烷气体自动灭火系统设计。
二、设计依据
1、国际标准草案《气体灭火系统——物理性能和系统设计》ISO/CD/14520-9;
2、《气体灭火系统设计规范》GB53070-2005。
3、《七氟丙烷灭火系统施工及验收规范》Q/QS03-2001。
4、甲方提供的应保护区域的建筑
。
三、基该资料参数
1、系统储存压力:4.2MPa(90L、120L);
2、喷头入口压力:不小于中期容器压力的一半
3、气体喷放时间: 10s;
4、系统启动气源:N ;
5、环境温度:≥-10℃;
6、防护区的围护结构及门窗的耐火极限不应低于0.5h,围护结构及门窗的允许压强不小于1.2KPa,且防护区的门应向外开且能自动关闭。
7、储存装置宜设在靠近防护区的专用储瓶间内。该房间应符合建筑物耐火等级不低于二级的有关规定,应有直接通向室外或疏散走道的出口,室温应为-10 ~ 50℃。
四、系统设计
本气体消防工程共划分为一个独立的系统(系统划分祥见附表)。系统采用组合分配全淹没式灭火方式;
第 1 张图 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容
温馨提示:该资料由网友于2020-8-24 20:30:48上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在课程推荐专区发帖交流相关知识。
|