设计说明:有
-
建筑类别:医疗
-
建筑面积:1100平方米
-
图纸设计深度:方案(初设图)
-
参考图纸:15张
-
设计年代:近代
-
设计内容:空调, 通风, 洁净, 冷热源, 其它
-
冷热源:空气源热泵
-
空调系统:全空气系统
-
洁净等级:百级, 万级
-
项目地址:广东
附件详情
-
空调设计说明
-
医气设计说明
-
装修施工设计说明
-
空调设备一缆表
-
空调控制原理图
-
给排水平面图
-
医气平面图
-
风口布置平面图
-
风管平面图
-
空调水管平面图
-
空调水系统图
-
手术室
-
地面铺装平面图
-
吊顶平面图
附件详情
稿件为广东湛江某医院洁净手术部安装工程设计方案图纸。手术部位于病房6层,一级手术室2间,三级手术室 6间,工程面积1100平方米,设计冷负荷320kw。
设计内容:手术室的净化空调系统设计,医用供气系统设计,以及装饰装修设计,空调系统自控设计。其中手术部共设5个空调系统,一级手术室各独用一个净化空调系统,三级手术室相邻两间共用一个系统。洁净走廊为一个系统,无菌辅房间共用一个空调系统,半清洁辅房共用一个系统,空调系统新风采用集中处理。
编制于2011年,图纸共15张。
空调水系统图
风管平面大样
AHU空调自控原理图
屋顶风管平面图
屋顶空调水管平面图
医气平面图
洁净手术室设计方案图