设计说明
-
基坑与周边环境位置图
-
基坑支护
平面布置图
-
基坑监测点平面布置图
-
支护剖面图
-
出土口支护剖面图
-
大样图
附件详情
基坑开挖深度5.3米(4.7米),基坑侧壁安全等级为二级。基坑支护采用放坡加复合土钉墙支护。
【设计依据】
《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012)
《建筑
基坑工程
监测技术规范》(GB50497—2009)
【基坑支护】
(1)搅拌桩:桩径550mm,间距400mm,桩间搭接150mm。
(2)微型桩:钻孔直径150mm,钢管采用114X4.0钢管,管壁每隔500mm开两个10的出浆孔,工字钢采用16b工字钢。
(3)注浆钢管土钉:采用[48x3.2钢管,纯水泥浆注浆。