该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
设计说明:有
-
建筑类别:商业
-
建筑高度:超高层建筑
-
建筑面积:24000平方米
-
地上层数:29层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:6张
-
设计内容:空调
-
冷热源:水地源热泵
-
项目地址:江西
附件详情
一、项目概要:
主要功能为商场和办公,其中一至五层为商场,六层至二十九为写字间;建筑高度约100m,设计总空调面积约24000m2....
二、冷热源:
采用水冷节能型水环热泵空调机组,冬季制热时,采用水环热泵 空气源热泵联合供热的方式...
三、空调系统:
1.该资料为水环热泵 空气源热泵中央空调系统。
2.商场:采用全空气的空调方式。
3.商铺:采用风机盘管 新风机(通风)的空调方式。
4.写字间:采用风机盘管 新风机(空调)的空调方式。
5.水平供回水环路为同程式,垂直供回水环路为异程式...
四、新风系统:
商铺:新风由新风机集中供给,每层新风量为2500m3/h...
图纸共6张。
第 1 张图 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容
温馨提示:该资料由网友于2020-5-26 20:52:36上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在商业建筑专区发帖交流相关知识。
|