该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
设计说明:有
-
建筑类别:宾馆
-
建筑高度:多层建筑
-
建筑面积:19270.2平方米
-
地上层数:15层
-
地下层数:1层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:21张
-
设计年代:近代
-
设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房
-
冷热源:溴化锂吸收式机组
-
空调系统:全空气系统
-
水系统:单式泵,变流量,双管制,闭式
-
节点大样:集分水器,风机盘管
附件详情
-
设计说明
-
水管平面图
-
平面图
-
空调风管平面图
-
空调水系统流程图
-
直燃机房设备
-
制冷系统原理图
-
主要设备材料表
-
空调系统自控要求图
-
......
附件详情
一、项目概要:
该项目为一般宾馆,地上共15层,地下共一层是半地下室,为汽车库和设备用房建筑高度59米,总建筑面积19270.2m2......
二、冷热源:
采用一套溴化锂直燃制冷系统提供空调冷/热量分别为1758kW/1500kW......
三、空调系统:
1.空调水系统为一次泵负荷侧变流量两管制闭式循环系统。
2.大开间区域为低速单风道全空气系统,空气处理机组采用柜式空调机组,气流组织为上送上回......
四、通风排烟系统:
1. 半地下室为汽车库、设备用房。洗衣及设备用房设置机械排风自然进风系统,换气次数为5~12次/h。
2.中餐厅、浴区等分别设置独立的机械排风系统,换气次数为2~5次/h......
编制于2009年 图纸共21张。
空调水系统流程图
制冷系统原理图
单风机空调器控制要求图
风机盘管水管接管安装示意图
水管平面图
温馨提示:该资料由网友于2020-5-25 22:37:02上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。
|