一、图纸说明:
1、穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的各种管线和预留备用管应进行防护密闭或密闭处理,并应
选择管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢;各人员出入口的防护密闭门门框墙、
密闭门门框墙上均应预埋4~6根备用管,管径为50~80mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,并
应满足防护密闭要求。
2、清洁、滤毒、隔绝三种通风方式信号控制箱设置在防化通信值班室内,箱体底边距地1.2明装。战时进风
机房、排风机房、防化通信值班室、人员出入口最里一道密闭门内侧,设置显
示三种通风方式的音响装置及灯光信号箱,箱体底边距门上方0.1米明装。
3、清洁、滤毒、隔绝三种通风方式信号控制箱设置在防化通信值班室内,箱体底边距地1.2明装。战时进风
机房、排风机房、防化通信值班室、人员出入口最里一道密闭门内侧,设置显
示三种通风方式的音响装置及灯光信号箱,箱体底边距门上方0.1米明装。
4、引入防空地下室的所有管线,在穿过防护围墙(墙体、楼板)时,电工应配合留管,做防护密闭处理。
5、地下室所有金属构件,如防护密闭门、密闭门、金属管道等均应做等电位联接。
6、三种通风信号装置控制箱、信号箱及音响信号按钮之间信号线S:KVV-8x1.5-SC32-WC,FC,按
钮线A:KVV-3x1.5-SC25-WC,FC。
7、A-J轴间的电缆桥架底标高为2.6米,K-P轴间的电缆桥架底标高为3.2米。
8、预埋穿墙管与电缆桥架连接处利用桥架遮盖预埋管。
二、图纸展示
封面
UPS站通讯线路由布置图
光缆路由图
路由图
温馨提示:该资料由网友于2020-5-17 14:58:14上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在建筑施工专区发帖交流相关知识。