该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
建筑类别:办公,科研
-
建筑高度:高层建筑
-
建筑结构形式:钢筋混凝土结构
-
建筑面积:45637.71平方米
-
地上层数:16层
-
地下层数:2层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:75张
-
图纸年代:近代
-
地下室用途:人防,车库
-
节点大样:其它
-
负荷等级:二级
-
防雷等级:第二类
-
火灾保护分级:一级
-
安全防范:二级
-
接地方式:TN-S
-
项目地址:北京
-
强电设计:
,应急电源,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全,电气控制,其它
附件详情
-
1、电气设计说明
-
2、低压配电系统图
-
3、高压配电系统图
-
4、配电干线系统图
-
5、
图
-
6、
-
7、电力平面图
-
8、变配电室系统大样图
-
9、地上电气间大样图
附件详情
该附件是[北京]大型科研办公楼强电系统电气施工图纸,总共75张。
该项目总建筑面积约45637.71m2,地下二层,主要为停车库(人防),地下一层,主要是厨房,餐厅,设备机房;地上分B、C座。B座十二层,高度46.45m。C座十六层,高度为57.6m。B、C座主要为研发办公用房。建筑结构形式为框架结构。基础形式为梁板式筏板基础。地下二层为人防工程六级物资库(平时作为停车库),平战结合;防火分类等级:一类,防火等级一级。
电气设计包含:10/0.4kV变配电系统、电力配电系统、照明系统;建筑物防雷、接地系统及安全措施;人防工程。
B座一层照明平面图
高压配电系统图
变配电室接地平面大样图
地下二层电力平面图
接地平面图
供电干线系统图
地下一层电力平面图
变配电室低压配电系统图
变配电室大样0817.dwg
低压配电系统20110920.dwg
地上电气间大样0707.dwg
电力平面0826.dwg
电气设计说明0905.dwg
防雷接地0622.dwg 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容