该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
建筑类别:办公
-
建筑高度类型:高层建筑
-
建筑设计面积:48000平方米
-
建筑地上层数:25层
-
建筑地下层数:1层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:65张
-
地下室用途:车库,设备用房,其它
-
节点大样:其它
-
负荷等级:二级
-
防雷等级:第二类
-
火灾保护分级:一级
-
接地方式:TN-S
-
项目所在地:江苏
-
强电设计:
供配电系统
,配变电所,应急电源,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全,继电保护,电气控制,其它
附件详情
-
1、电气设计说明
-
2、变电所高压配电系统
-
3、低压配电系统图
-
4、竖向系统图
-
5、生活水泵控制柜配电系统图
-
6、消防水泵控制柜配电系统图
-
7、空调水泵控制柜系统图
-
8、配电箱系统图
-
9、基础接地平面图
-
10、地下室(平时)
照明平面图
-
11、地下室(平时)配电平面图
-
12、配电室基础接地平面图
-
13、配电室布置图
-
14、电井大样图
-
15、配电室电缆桥架走线布置图
-
16、主楼
防雷平面图
附件详情
该附件是[江苏]机关办公楼强电系统施工图纸,总共65张。
该项目为办公楼,地下1层,地上25层,地下一层为设备和车库,局部为人防工程平时为车库,总建筑面积约为48000平方米,建筑高度为98.4米,为一类高层。
设计内容:10KV供配电及10/0.4KV变电所;照明配电;动力配电;防雷与接地
照明平面图
高压系统图
地下一层空调机房配电系统图
第 1 张图
第 2 张图
第 3 张图
第 4 张图 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容