建筑类别:住宅,商业
-
建筑高度:高层建筑
-
建筑面积:12000平方米
-
地上层数:15层
-
地下层数:1层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:33张
-
地下室用途:车库
-
负荷等级:二级
-
防雷等级:第二类
-
接地方式:TN-S
-
项目地址:四川
-
强电设计:供配电系统,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全
-
弱电设计:
,出入口控制系统,综合布线系统,通信系统,有线电视和卫星接收系统,广播系统
附件详情
-
1、设计说明
-
2、10kV配电系统图
-
3、低压配电系统图
-
4、竖向干线配电系统图
-
5、配电箱系统图
-
6、电话、电视、网络、楼宇对讲系统图
-
7、有线广播系统图
-
8、火灾报警、通信及消防控制系统图
-
9、有线广播系统图
-
10、三层电气平面
-
11、
-
12、一层
-
13、地下室电气平面
-
14、地下室火灾报警平面图
-
15、五~十五层火灾报警平面图
-
16、屋顶机房火灾报警平面图
-
17、应急照明灯接线图
附件详情
该附件为[四川]高层商住楼强弱电全套图纸(含楼宇对讲、综合布线、火灾报警系统),共33张。
该项目位于四川。地下一层,层高3.0米,主要为汽车和自行车库;地上十五层,一层层高4.20米、二三层层3.9米,四~十五层层高3.0米,一~三层为商业,四~十五层均为住宅;屋顶设有电梯机房及水箱间;建筑主体高度48米,总建筑面积为12000平方米。建筑结构形式为框架剪力墙结构,现浇混凝土楼板。该项目属于二类普通高层商住楼。
设计范围:1)10/0.4kV变配电系统;2)电力配电系统;3)照明系统;4)建筑物防雷接地系统及安全措施;;5)有线电视系统;6)电话系统;7)网络布线系统;8)楼宇对讲系统;9)火灾自动报警及消防联动控制系统;10)广播系统(含业务广播和消防应急广播)等等。
地下室电气平面
三层弱电平面图
火灾报警、通信及消防控制系统图
四层电气平面
接地平面
竖向干线配电系统图