七、主要项目施工方法和措施
(一)安全通道
1、根据该项目的特点及施工场地的实际情况,为了保证过往车辆及行人的安全,在该项目施工范围内公路外侧设置安全通道,安全通道净高5米,净宽4米,采用钢管
脚手架
架设,在安全通道顶部采用双层板材覆盖,通道内侧用单层板材遮挡。安全通道两侧设交通警示标志,并派人专门值勤…………
2、安全通道所使用的材料必须符合有关规范要求…………
(二)人工架设钢管脚手架
1、施工用的原材料(钢管、扣件等),应具有厂家或有关单位的合格证明或说明,必要时还应进行抽样试验,以保证原材料的质量。脚手架钢管采用Φ48mm,壁厚3.5mm;横向水平杆最大长度2200mm,其它杆最大长6500mm,且每根钢管最大质量不应大于25kg;新钢管应有质量合格证、质量检查报告,钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道;扣件式钢管脚手架采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定,采用其它材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用,扣件在螺栓拧紧扭矩达6.5N.M时,不得发生破坏;脚手板采用由毛竹或楠竹制作的竹串片板,每块质量不宜大于30kg;连墙件的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A的规定…………
2、当坡面高度小于8米是脚手架架设为双排立柱;当坡面高度大于8米采用三排立柱;当坡面高度大于20米采用三排立柱并用剪刀撑加固…………
(三)人工坡面清理
清除坡段因滑坡而堆积在坡面上的松散土体。对两段坡面进行刷坡,清除高切坡中的浮土、不稳定和不规整的岩体,便于混凝土与坡面的粘结,对坡面适当整修,便于挂网…………
1、主要采用人工配风镐施工,以人工挖掘和小型斗车及人工搬运…………
2、坡面按图纸要求自上而下(纵向)进行,在坡体宽度方向(横向)自中部分别向两侧推进。严禁超挖坡面,严禁使用炸药爆破…………
3、坡面清理范围为坡面植被清理、表土清除、坡面松动岩体清除、高切坡形修整等…………
4、削坡整形工程应避免在雨季施工,施工前应做好施工区域内临时排水沟系统的总体规划,并注意与原天然排水系统相适应。施工期遇到降雨时必须采取措施对工作面进行临时封闭保护,防止恶化崩塌体岩性…………
5、削坡整形时,可在坡体两侧与沟道相接的缓坡地带设置集渣平台,开挖土石一部分就近运至集渣平台,其余部分运至坡脚回填压脚…………
(四)锚杆钻孔和制作、安装
锚杆为φ20,钻孔φ50,锚固砂浆M30,锚杆伸入砂岩的长度当坡面小8m时为4m,当坡面高度大于8m时为6m。锚杆向里水平倾角为15度
1、锚杆的质量检验
⑴施工用的原材料(钢筋、水泥、砂石、速凝剂等),应具有厂家或有关单位的合格证明或说明,必要时还应进行抽样试验,以保证原材料的质量…………
⑵在进行施工质量评价时.既要注意各种指标的具体数值。也要强调其均匀性和稳定性,合格率应满足要求…………
⑶锚杆抗拔力的检验:单根锚杆的设计锚固力:6m锚杆不小于10kN;3m锚杆不小于5kN;在每300根锚杆中,应抽出一组以上的试件,每组至少在3根以上;同一批锚杆抗拔力(锚固力)的平均值不低于设计值;任意一组锚杆的最低值,不得低于设计值日80%;若抗拔力不符合要求时,应查明原因,通知设计单位提出处理措施…………
⑷砂浆质量:根据施工配比,按一般方法制成砂浆试件,在现场环境条件下养护28d后的抗压强度应符合规范要求…………
⑸锚孔注浆密实度检验,一般应在开始大量施工之前进行,经多次试验证明,所采用的操作方法可满足质量要求后,制定出相应的技术规定,并在实际操作中执行…………