建筑类别:住宅
-
出图日期:2009
-
设计阶段:施工图设计
-
供水方式:市政供水
-
供水分区:无
-
污废水排水体制:合流
-
设计内容:给排水,消火栓,自动喷水
-
设置场所火灾危险等级:中危险级Ⅱ级
-
地下室用途:车库,仓储
附件详情
设计范围:建筑给水.建筑排水.室内消火栓系统.自动喷淋给水系统.
半地下A车库,建筑面积为4547m ,停车总数108辆;半地下B车库,建筑面积为5065m ,停车总数126辆,均为Ⅲ类车库;局部为自行车库及杂物间.
由市政给水管供应本小区生活及室内外消防给水,市政给水管入口压力 0.30MPa.
室内排水污.废合流,污水经化粪池处理后排入市政污水管。
雨、污分流排放,屋面雨水设雨水斗,露台设地漏接入雨水立管,后排至室外雨水井.
车库及杂物间地面废水采用潜污泵提升后就近排至室外雨水明沟或雨水检查井.
消火栓用水量:室内按10L/S计,室外按15L/S计,火灾延续时间2h.自动喷淋系统用水量为35L/S计,火灾延续时间 1h.
地下室车库火灾危险等级为中危险级 Ⅱ级设计,喷水强度:8L/min.m