污水处理厂二期及配套污水管网工程厂区设计总规模45万m3/d,二期工程规模为12万m3/d,采用生物脱氮除磷工艺。
..........
二期(厂区)工程主要有一座生化池、三座二沉池、一座细格栅曝气沉砂池、一座紫外线消毒渠以及厂区配套工程,包括厂区一桥、二桥、及厂区道路排水、驳岸等介绍如下:
1.2.1二沉池、配电井及污泥泵房
该项目共有三座二沉池,为A池、B池和C池;设计使用年限为50年,结构安全等级为二级,工程重要性等级为二级,抗震设防标准为丙类建筑,建筑场地类别为二类,抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组为第一组;
该项目基础采用预应力砼管桩,为抗拔桩,桩基设计依据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002桩为摩擦型端承桩,采用PC-AB500(100)-La及PC-AB400(95)-La,桩按预应力管桩的规定选用,其中二沉池采用D500桩,桩根数为235根,三座共计705根;污泥泵房采用D400桩,桩根数为46根,桩长为10.0~14.0m;单桩竖向承载力特征值:D500不小于550KN,D400不小于370KN;单桩竖向抗拔承载力特征值:D500不小于220KN,D400不小于140KN。
二沉池直径为47.6m,设计池顶标高为9.3m,设计底板标高4.3m,底板厚度550mm,壁板厚度400mm,池壁高度为5m,池底板钢筋为Ф20@200双层双向,撑铁纵横向间距为1000mm,池壁环向钢筋采用焊接。
污泥泵房直径为16.7m,底板标高3.95m,底板厚度550mm,池顶标高9.45m,壁板厚度400mm,内壁350mm,顶板厚度为160mm,混凝土强度等级C25,抗渗等级S6,污泥泵房上部屋面标高为17.35m。
……………
1.2.2生化池
生化池呈长方形,长134.1m,宽79.45,池壁底板标高4.00m,顶板标高10.80m,池壁高度为6.8m,底标板厚750mm,池壁墙板厚度为:内壁400mm、外壁500~750mm,池壁和底板设2m宽的加强带。底板钢筋Ф20@200双层双向。
该项目采用D400预应力管桩,工程桩总计1962根,单桩抗压承载力设计值为360KN,单桩竖向抗拔承载力特征值不小于150KN,桩尖进入第5层粉质粘土层不小于3.0m,桩长约8m~11.5m;
………………
1.2.3细格栅曝气沉砂池
细格栅曝气沉砂池长76.7m,宽19.98m,曝气沉砂池为钢筋混凝土结构,底板厚度500mm,墙板厚度为400mm。底板标高6.9m,顶标高11.7m,池壁总高度为4.8m。
细格栅间基础为钢筋混凝土带形基础,带形基础基底标高埋深6.400m,细格栅间底板板厚200mm,底板标高9.65m,池壁高度为2.3m,池壁厚度为300mm、200、250mm、600mm;
混凝土强度等级:垫层为C15,加强带为C30外,其余均为C25,其抗渗等级为S6。
钢筋:采用HPB235级和HRB335级钢筋
混凝土保护层厚度:底板下层为40,底板上层及池壁为35,梁、柱为30,板为20。
池体装饰:池外壁采用混凝土清水墙面;
楼地面:走道面及楼梯面为100×100白色广场砖贴面,配电间地面为500×500米色防滑地砖贴面;
屋面:配电间屋面为合成高分子卷材和涂膜防水屋面;
散水为900宽水泥砂浆散水,米色防滑地砖台阶;门窗为铝合金。
.................
1.2.5配电间
污水处理厂工程配电中心工程为厂区附属配套工程,建筑物建筑设计结构形式为框架,建筑面积67.26m2,长13.8m,宽4.5m,层高4.8m,基础为独立柱基础,建筑总高为6m;±0.00为8.300m。
……………………