该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
附件详情
该项目由A、B、C、D四幢生产厂房和一幢仓库P楼组成,P楼设有一层地下室,A、B楼局部有一层地下室(为设备用房),地上A、B楼6-7层,C、D楼4-5层,P楼7层,均为框架结构。
1、桩基:均采用预应力混凝土管桩,桩型 PHC-AB Φ550(110)、PHC-AB Φ600(110),桩端持力层为8层圆砾和9-3层中等风化粉砂质泥岩,有效桩长约为45m~47m,有效桩长约为40m~42m(地下室部分),总桩数为1360根。
2、地下室:
该项目P楼设有一层地下室,A、B楼局部有一层地下室,地下室采用筏板基础;P楼底板面标高均为-4.950米,A、B楼底板面标高均为-6.350米,板厚500mm,底板配筋为Ф16@150双层双向;设150厚C15素砼垫层。该项目基础设800mm宽后浇带三条,分剖成5个施工段。
3、上部结构:采用混凝土框架结构体系,层数为4-7层。
外墙采用M7.5混合砂浆砌筑煤渣砼砌块,内墙采用M5.0混合砂浆砌筑砂加气砌体。
……
该项目主要有以下特点:
1、该项目基坑开挖范围较大,开挖影响范围内主要为砂质粉土,且地下水位较高,因此,如何做好降水工作是该项目地下室阶段施工的重中之重,是施工的技术关键。
2、因该项目采用预应力混凝土管桩,尽管仓库基坑和生产厂房A楼基坑距离用地红线较远,但两基坑之间为生产厂房B楼和生产厂房C楼,B楼和C楼的预应力管桩距离基坑边近,仅约一个轴线的距离,其中B楼作为一期工程和A楼、P楼同时施工;C楼是二期工程,在本基坑工程完成后才施工,其工程桩也是在本基坑工程完成后施工,因此基坑工程施工期间C楼一侧为空地,所以应考虑基坑开挖时对B楼预应力管桩的影响。
……
第十六章 该项目其它重点难点施工方案
第一节 后浇带及人防工程的施工
第二节 梁、柱节点不同标号混凝土浇筑
第三节 钢筋滚压直螺纹套筒连接
第四节 悬挑结构施工
……
第六章 施工测量方案
第七章 桩基施工方案
第八章 基坑支护及土方工程
第九章 基础地下室工程
第十章 大体积混凝土施工措施
第十一章 主体结构工程
第十二章 清水混凝土施工
第十三章 装饰工程施工方案
第十四章 屋面工程
第十五章 脚手架搭设方案
……
300余页,
第 1 张图
第 2 张图 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容
温馨提示:该资料由网友于2020-4-7 21:07:06上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在建筑施工专区发帖交流相关知识。
|