水泥厂(工厂)电气施工方案:   1、保护方式   该项目接地形式采用TN-S-C系统,变压器二次侧中性点直接接地。从低压配电柜以后,中性线(N)与专用接地保护线(PE)严格分开,N线始终对地保持绝缘,所有电气装置不带电外壳均应与PE线可靠连接。   照明,插座支路为三线制,插座采用安全型。   2、防雷接地系统   该项目按三类防雷建筑物,电气接地与建筑物防雷接地采用联合接地方式,共用接地极,综合接地母带采用镀锌扁钢沿建筑物接地电阻小于30欧姆。沿建筑物屋顶女儿墙及各突出边缘采用φ12镀锌圆钢敷设成环状避雷带并引下,在屋顶做不大于10m×10m的避雷网;接地极利用底板钢筋焊接成可靠回路,防雷引下线利用结构柱内的主筋或筒壁主筋与底板筋可靠焊接。   