豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1854|回复: 0

水泥厂(工厂)电气施工方案(防雷接地系统)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1803

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1803
发表于 2020-4-4 23:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


水泥厂(工厂)电气施工方案:   1、保护方式   该项目接地形式采用TN-S-C系统,变压器二次侧中性点直接接地。从低压配电柜以后,中性线(N)与专用接地保护线(PE)严格分开,N线始终对地保持绝缘,所有电气装置不带电外壳均应与PE线可靠连接。   照明,插座支路为三线制,插座采用安全型。   2、防雷接地系统   该项目按三类防雷建筑物,电气接地与建筑物防雷接地采用联合接地方式,共用接地极,综合接地母带采用镀锌扁钢沿建筑物接地电阻小于30欧姆。沿建筑物屋顶女儿墙及各突出边缘采用φ12镀锌圆钢敷设成环状避雷带并引下,在屋顶做不大于10m×10m的避雷网;接地极利用底板钢筋焊接成可靠回路,防雷引下线利用结构柱内的主筋或筒壁主筋与底板筋可靠焊接。   


温馨提示:该资料由网友于2020-4-4 23:25:42上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在方案设计专区发帖交流相关知识。

附件2099v11ecwffswceecw0cfe.rar

255.19 KB

下载  售价: 100 积分    赚积分

防雷接地施工方案相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-21 23:12 , Processed in 0.018654 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表