三、T梁张拉、压浆
施工工艺
阐述
(一)施工准备
1、材料和机具的准备
该项目所选用质量稳定可靠的I类锚具。锚具进场时必须检查其外观质量及产品质量合格证,只有合格产品才能使用…………
灌浆用水泥采用52.5级普通硅酸盐水泥。水泥进场样品送检测单位,检测安定性及三天强度,并出具试验报告,只有合格产品才能使用…………
预应力张拉设备在进场前必须在精度不低于1.5级的标准实验机上标定,确定各台设备张拉力与配套压力表读数的关系曲线,并计算出相应控制应力时的油表读数。在使用期间,千斤顶每半年必须重新标定一次,千斤顶修理后或油表更换、不能回零都必须重新标定…………
理论伸长值由下式计算:
ΔL=(NP×LT )/(Ap×Ep)
式中:ΔL—预应力筋的理论伸长值
NP—预应力筋的平均张拉力
LT—预应力筋的曲线长度加直线段长度
AP—预应力筋的截面积
EP—预应力筋的弹性模量
…………
2、张拉的操作规程
张拉前先清理端头,再套上锚夹具使千斤顶的张拉作用线与孔道中心线重合。张拉采用双控法即应力控制、伸长校核的方法进行控制。通过与实际伸长值进行对照分析,确认计算伸长值的精度,作为施工控制的依据;并进行实际伸长值的检测,若偏差在计算伸长值的-6%~+6%区间,则继续张拉,否则应立即停止张拉,分析查明原因予以调整后,才能继续…………
预应力钢绞线采用两端对称张拉。张拉一般程序为:0→初应力(0.1σk)→1.0σk(持荷5min) →锚固。30mT梁张拉顺序为:N1→N2→N3;40mT梁张拉顺序为:N1→N2→N3→N4→N5。为防止T梁张拉时,由于内力不均对T梁造成影响,可先从初应力(0.1σk)张拉到0.6σk,再交替张拉至100%…………