设计说明:有
-
建筑类别:办公
-
建筑高度:多层建筑
-
建筑面积:4809平方米
-
地上层数:二层
-
图纸设计深度:施工图
-
图纸年代:近代
-
设计内容:空调,通风,防排烟
-
空调系统:制冷剂系统
-
节点大样:风机盘管
本项目位于陕西丹凤县,地上二层,建筑面积4809平方米,建筑建筑结构形式一层为框架结构,二层为刚结构,建筑高度为16.47m。
该资料为丹凤会议中心的空调系统、通风系统、防排烟系统设计。建筑外门房由甲方自行安装分体式空调机组。
空调冷热源及空调系统
1、根据建筑空间的不同使用功能,该项目空调系统采用变制冷剂流量多联机空调系统。VRF室外机设置于二层屋面;室内各房间采用VRF室内机加新风空调系统,根据空间使用功能和装修造型,室内机选用天花板嵌入导管内藏式、四面出风及双向气流嵌入式式。
2、经天正暖通软件夏季逐时逐项计算及冬季各个房间单独计算得到:该项目总冷负荷为880kW,冷指标183W/m2;总热负荷为433kW,热指标90W/m2。
一层空调冷媒管平面图
一层空调风管平面图
屋顶空调机组平面图
空调系统图
大样图
总缩略图
温馨提示:该资料由网友于2020-4-2 22:36:28上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。