按消防局审批扩初要求,该项目为一类高层建筑。 1.该项目为希望大厦的给排水施工图设计。设计范围包括室内生活给水 、室内消火栓给水、 自动喷水、生活排水、内排雨水 、废水提升、灭火器配置等诸项内容,建筑高度为48.40m. 2.给水水源:从两条道路各引一条DN200进水管,生活用水管DN100接自其中一条。 3.给水系统:由水池~水泵~高位水箱联合供水;给水泵设在地下车库的设备房内。 4.消火栓系统:室内消火栓用水量为40L/S,室外消火栓用水量为30L/S,消火栓泵设在地下车库的设备房内。 5.自动喷水系统:湿式闭式自动喷水系统,按中危险级II设计,用水量为27L/S,每只湿式报警阀控制的喷头数为<800只,共设湿式报警阀组5套。 6.排水系统 : 排水系统采用室内污废水合流制 ,屋面雨水采用内排水系统排入市政雨水管网。