该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
附件详情 该项目为某村改造F区--住宅楼,地下一层,地上十八层,为二类普通住宅楼。设计了生活给水、污水、冷凝水、户内热水、消火栓、自动喷淋等多个系统,并配置了建筑灭火器。 1、生活给水系统:该项目给水水源为城市供水。生活给水分三个区,地下室、一层由室外给水管网直接供水;二层至九层为低区,十层至十八层为高区,分别由设在地下室泵房内的两套胶囊无负压给水设备直接加压供给生活水。 2、室内消防系统:1)室内消防用水量: 20L/s ;室外防用水量: 15L/s ;室内消防系统工作压力:0.80MPa。消防加压泵采用潜水电泵,设在室外消防贮水池内。在该楼屋顶水箱间内设有两个t消防专用贮水箱,两箱内共贮存12t室内10min消防用水,并设有一套消防增压稳压装置。2)消防控制室、电梯机房、配电室、加压泵房火灾种类为A类,中危险级,灭火级别为5A。室内其它火灾种类为A类,轻危险级,灭火级别为3A。设手提式磷酸胺盐类干粉灭火器,二具一组,型号为MFZL-3,挂装,其顶部距地 1.50m。 3、自动喷淋系统: 地下车库设有自动喷淋灭火系统,火灾危险等级为中危II级。喷淋加压泵采用潜水电泵,设在室外消防贮水池内。 4、排水系统:该项目污水重力排出室外,污水排量约51.80m /d,经化粪池处理后,排入市政排水管网。 5、雨水系统:雨水采用有组织外排水方式排至室外散水。 某18层住宅楼给排水消防设计图 某18层住宅楼给排水消防设计图 某18层住宅楼给排水消防设计图
温馨提示:该资料由网友于2020-3-1 11:57:08上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。
|