消防设计说明      一、设计依据       1、《高层建筑消防设计手册》。      二、设计范围       建筑物室内室外消防、自动喷淋系统设计。      三、设计内容       1、室内消火栓系统;    2、室外消火栓系统;    3、自动喷水灭火火系统;    4、水幕系统;    5、雨淋系统。      四、设计技术参数       1、室内消火栓用水量:10l/s;    2、室外消火栓用水量:20l/s;    3、自动喷水灭火系统用水量:26l/s;    该项目按二类高层建筑,中危险级设防,火灾危险性级别丙类确定消防设计消防用水量以   两小时计算。      五、室内消火栓安装详图国标99S202/3       安装方式采用( )明装( )暗装( )详见设计图;    消火栓箱采用( )钢板箱,购成品;( )豪华型铝合金箱,购成品;    消火栓直径采用单出口SN65及双出口SN65;    衬胶水龙带( )L=20m,( )L=25m;    水枪枪口直径( )16mm,( )19mm;    消火栓栓口距楼地面高度为1.10米。      六、消防水泵接合器安装详图。       a)99S203-9(墙壁式);    b)99S203-15(地上式)。      七、管材及接口       室内消防管采用镀锌钢管,DN小于及等于100mm,螺纹连接;DN大于100mm,焊接、法兰或卡箍   连接;镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌;套丝扣时破坏镀锌层表面有外露螺纹部分应做防腐处   理。