豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1496|回复: 0

惠东一份10层饭店消防喷淋系统成套CAD图纸

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1437

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1437
发表于 2020-2-29 22:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


消防设计说明      一、设计依据       1、《高层建筑消防设计手册》。      二、设计范围       建筑物室内室外消防、自动喷淋系统设计。      三、设计内容       1、室内消火栓系统;    2、室外消火栓系统;    3、自动喷水灭火火系统;    4、水幕系统;    5、雨淋系统。      四、设计技术参数       1、室内消火栓用水量:10l/s;    2、室外消火栓用水量:20l/s;    3、自动喷水灭火系统用水量:26l/s;    该项目按二类高层建筑,中危险级设防,火灾危险性级别丙类确定消防设计消防用水量以   两小时计算。      五、室内消火栓安装详图国标99S202/3       安装方式采用( )明装( )暗装( )详见设计图;    消火栓箱采用( )钢板箱,购成品;( )豪华型铝合金箱,购成品;    消火栓直径采用单出口SN65及双出口SN65;    衬胶水龙带( )L=20m,( )L=25m;    水枪枪口直径( )16mm,( )19mm;    消火栓栓口距楼地面高度为1.10米。      六、消防水泵接合器安装详图。       a)99S203-9(墙壁式);    b)99S203-15(地上式)。      七、管材及接口       室内消防管采用镀锌钢管,DN小于及等于100mm,螺纹连接;DN大于100mm,焊接、法兰或卡箍   连接;镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌;套丝扣时破坏镀锌层表面有外露螺纹部分应做防腐处   理。


温馨提示:该资料由网友于2020-2-29 22:47:21上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。

附件2099v11edc0cew0ws2f2fccdcf.rar

603.14 KB

下载  售价: 100 积分    赚积分

相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 16:51 , Processed in 0.023739 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表