该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
1、该项目为一类高层商住楼,地下一层为停车场及设备用房,一、二层为商场。三~十九层为住宅部分。 2、图中尺寸单位: 标高以米计, 其他以毫米计。图中管线标高 : 除注明者以注明为准, 压力管(生活给水、消火栓、喷洒、集水井加压排水等)均为管中心标高, 非压力管(污水、雨水管等)均为管内底标高。 1、生活冷水系统: 1)本建筑最高日生活用水量为72.2T.2)由市政引入两路DN200给水管形成环路,供裙房生活用水、室外消防用水、室内生活水箱及地下室消防水池。3)泵房内设智能箱式泵站XMBZ(B)5.3-24-0.8加压后住宅部分生活用水及屋面上消防水箱(18T)。变频调速生活泵和水箱及其配管由产品厂家配套提供。4)生活用水共分三个区:商场为低区,由市政给水供给;三~十一层为中区,由箱式泵站出水经减压阀减压后供给。十二层以上为高区,由箱式泵站加压后直接供给。中区的三~五层、高区的十二~十五层的截止阀和水表之间设支管减压阀。5)室内生活用水一户一表,水表安装在楼梯间管井内,给水支管敷设在找平层至每个用水房间.