-
建筑高度类型:超高层建筑
-
建筑设计结构形式:钢筋混凝土结构
-
钢筋混凝土结构:框架
-
模板材料:木胶合板模板
-
主要部位:柱,底板,剪力墙,楼梯
-
特殊节点详图:后浇带
-
楼板支撑架:扣件式
-
模板计算书:墙模板,板模板,梁模板
-
编制时间:
-
施工主要设备:电锯、线坠、锤子、经纬仪、白线、钢管、铁丝等
-
施工重点难点:模板的周转次数根据现场使用多次后混凝土成型的质量来确定,基本上保证6~8层周转一次。后浇带模板采用快易收口网
附件详情
-
一、 编制依据 2
-
二、 项目概要 2
-
三、 施工准备 2
-
3.1 技术准备 2
-
3.2 材料准备 3
-
3.3 劳动力准备 3
-
3.4 施工机具准备 3
-
四、 施工方法 3
-
4.1 模板及支撑体系选型 3
-
4.2 柱模板施工 4
-
4.3 墙模板施工 5
-
4.4 梁模板施工 6
-
4.5 板模板施工 7
-
4.6 特殊部位模板施工 8
-
五、 模板构造与安装要求 11
-
六、 模板的质量控制措施 11
-
6.1 模板安装偏差及检查方法 11
-
6.2 质量控制措施 12
-
七、 模板的拆除 14
-
八、 模板安全管理要求 15
-
九、 模板计算书 16
附件详情
4.1模板及支撑体系选型
模板采用18mm厚覆膜多层板,为使混凝土的观感质量达到清水混凝土的效果,竖向构件使用的覆膜多层板为黑板、水平构件施工的覆膜多层板为红板,以上模板的周转次数根据现场使用多次后混凝土成型的质量来确定,基本上保证6~8层周转一次。后浇带模板采用快易收口网。
墙体、柱(截面小于等于1000x1000)、梁的支撑加固体系采用钢管
脚手架
、木方及对拉螺栓;截面大于1000x1000的柱子的支撑加固体系采用槽钢、钢管,为保证柱子混凝土的成型观感,柱中不安装对拉螺栓。
楼板的支撑加固体系采用钢管脚手架、木方、油托。
……
4.6 特殊部位模板施工
4.6.1、单侧支模
因外墙距基坑护壁距离过仅,且基坑内支撑的腰梁突出基坑侧壁,严重影响地下结构外墙防水卷材的施工作业面,因此地下结构外墙施工采取先支模,回填C15素混凝土,采用外防内贴法进行防水卷材施工,再做防水保护层。以素混凝土回填形成的侧墙作为地下结构墙体的外模,内侧采取单面支模的方法。
……
九、 模板计算书
1、梁(1000x600)底模计算书
2、梁(500x900)侧模计算书
3、梁(1100x900)底模计算书
4、梁(1100x900)侧模计算书
5、墙模板计算书
6、柱(1500x1400)模板计算书
7、柱(1000x1000)模板计算书
8、板(200厚)模板计算书
……
80余页,