本段道路设计长度为446.557m,道路红线宽60m,远期规划为快速路,近期按照城市主干路实施。路面建筑结构形式为沥青混凝土路面,设计使用年限15年。
……
该资料根据用电需求,结合电力部门意见,王城大道至国花路段设计电缆沟。电缆沟位于道路南侧距规划道路控制红线1.5 米,设计断面形式为1.6m×1.8m(BXH),沟体采用MU20蒸压粉煤灰实心砖、M10 砂浆砌筑,每3.0 米设置一构造柱,每40 米设置一道沉降缝,其中嵌缝材料采用聚氨酯密封膏,填缝材料采用浸乳化沥青的木丝板。电缆沟内双侧设置预埋件,双侧安装支架,支架为六层,间距800mm,与特殊情况,间距可以微调,但不能大于800mm。
……
接地保护:
该项目全线通长敷设-50×5 热镀锌扁钢作为接地线,所有外露金属构配件及管件均要求做良好接地,接地电阻要求R≤4 欧。电缆沟每40米打一根L50x5x2500mm 的镀锌角钢做垂直接地体。若接地电阻达不到要求,加打接地极,接地具体作法详见《接地装置安装》 (03D501-4)。所有外露铁件做热镀锌处理,所有焊缝除渣后刷两道防锈漆,两道灰色调和漆。
……
共15张,编制于近代年。