建筑类别:办公,商业,其他
-
建筑高度:高层建筑
-
建筑结构形式:钢筋混凝土结构
-
建筑面积:36600平方米
-
地上层数:24层
-
地下层数:2层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:58张
-
设计年代:近代
-
地下室用途:车库,其它
-
负荷等级:三级
-
防雷等级:第二类
-
接地方式:TN-S
-
项目地址:上海
-
强电设计:供配电系统,配变电所,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全,其它
-
弱电设计:
,视频监控系统,综合布线系统,有线电视和卫星接收系统,广播系统,其它
附件详情
-
1、电气设计说明
-
2、低压配电系统图
-
3、裙房干线系统图
-
4、照明配电系统图
-
5、有线电视管线系统图
-
6、安保监控管线系统图
-
7、火灾报警系统图
-
8、变配电间平面布置图
-
9、照明平面图
-
10、插座平面图
-
11、动力配电平面图
-
12、
-
13、火灾报警平面图
-
14、屋顶
-
15、接地平面图
附件详情
该附件为[上海]24层商务大厦全套电气施工图纸,共58张。
项目概要:该项目包括商场及公寓式办公(地下二层为停车库,半地下层到地上四层为商场,五层到二十四层为公寓式办公)建筑面积:约36600平米,高度:83.480米。电话交接间,网络机房设在一层,内设内设电话、计算机及有线电视前端设备,同时于一层设置安保机房(和消防中心设置一起),. 本建筑的消防保护等级按一级考虑设置集中火灾报警系统,按智能化办公楼标准设置其他弱电系统。
设计范围:
强电设计范围:本建筑物内的照明.动力.防雷与接地,消防感烟报警。
弱电设计范围:有线电视接收系统 ,结构化综合布线系统,安保系统(电视监视),火灾自动报警及消防联动控制系统,公共广播及消防紧急广播系统 。
......
编制于近代年,总共58张。
地下二层火灾报警平面图
五~二十四层干线平面图
五~二十四照明层平面图
裙房干线系统图
照明配电系统图二
动力配电系统图