该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
建筑类别:办公
-
建筑高度:多层建筑
-
建筑面积:14000平方米
-
地上层数:5层
-
地下层数:2层
-
参考图纸:54张
-
设计年代:近代
-
地下室用途:其它
-
负荷等级:二级
-
防雷等级:第三类
-
有线广播:火灾应急
-
接地方式:TN-S
-
强电设计:配变电所,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全,继电保护,电气控制
-
弱电设计:
,视频监控系统,出入口控制系统,综合布线系统,通信系统,有线电视和卫星接收系统,广播系统
附件详情
-
一、电气设计说明
-
二、高压配电系统图
-
三、低压配电系统图
-
四、应急电源系统图
-
五、制冷站系统图
-
六、消防泵系统图
-
七、照明配电系统图
-
八、电力平面图
-
九、插座平面图
-
十、
附件详情
本稿件为[北京]某部队五层综合楼电气图纸。总建筑面积约14000平方米,地下两层,主要为设备间和生活服务区,地上五层,主要为办公和公寓等。该项目属于二类(办公)建筑。框架结构。建筑总高度18米。
强电设计范围:
1.该项目设计包括红线内的以下电气系统:
1)10/0.4kV变配电系统;
2)电力配电系统;
3)
;
4)建筑物防雷、接地系统及安全措施;
弱电设计范围:
1.火灾自动报警及消防联动控制系统;
2.通信系统;
3.有线电视系统;
4.广播系统(包括背景音乐及应急广播);
5.安全技术防范系统(保安监视);
6.综合布线系统(内网和外网)(不涉及网络设备).
[弱电].8.dwg
[电气].8_t3.dwg 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容
温馨提示:该资料由网友于2020-8-3 20:46:37上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。
|