建筑类别:医疗
-
建筑高度:多层建筑
-
地上层数:5层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:45张
-
设计年代:近代
-
负荷等级:一级,二级,三级
-
防雷等级:第三类
-
接地方式:TN-S
-
项目地址:四川
-
强电设计:
,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全,其它
-
弱电设计:
,广播系统
附件详情
-
1、资料目录(一)
-
2、强电设计说明(一、二)
-
3、图例
-
4、照明、动力箱控制说明
-
5、箱变系统图
-
6、竖向配电系统图
-
7、配电箱系统图(一~十三)
-
8、火灾自动报警系统图
-
9、电气火灾漏电监控系统图
-
10、首~五层配电平面图
-
11、首~五层
-
12、首~五层接地及等电位平面图
-
13、首~五层火灾自动报警平面图
附件详情
该项目位于四川,本项目建筑面积为14963.16平方米,基底面积:3038.43平方米;建筑层数:地上五层;建筑高度:23.15米(女儿墙距室外地面高度);建筑建筑结构形式为:钢框架结构,合理使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。防火设计的建筑分类为多层建筑,耐火等级为一级。
设计范围包括10/0.4kV变、配电系统;动力及应急动力配电系统;一般照明、应急照明及疏散照明配电系统;电气安全、建筑物防雷、接地系统;火灾自动报警及联动控制系统;电气火灾漏电监控系统等。
该附件编制于近代年,总共45张。
箱变系统图
竖向配电系统图
电气火灾漏电报警系统图
首层照明平面图
首层配电平面图
火灾自动报警及消防联动系统图