建筑类别:办公,商业
-
建筑高度类型:高层建筑
-
建筑设计结构形式:钢筋混凝土结构
-
建筑设计面积:97829.8平方米
-
建筑地上层数:24层
-
建筑地下层数:1层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:125张
-
设计年代:近代
-
地下室用途:车库
-
负荷等级:一级
-
防雷等级:第二类
-
火灾保护分级:一级
-
有线广播:火灾应急
-
接地方式:TN-S
-
项目所在地:山东
-
强电设计:供配电系统,应急电源,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全
-
弱电设计:
火灾自动报警系统
,视频监控系统,综合布线系统,通信系统,有线电视和卫星接收系统,广播系统,信息网络系统
附件详情
-
一、办公建筑
-
1、电气设计说明
-
2、配电干线竖向图
-
3、办公配电系统图
-
4、低压干线系统图
-
5、火灾自动报警及联动系统图
-
6、综合布线系统图
-
7、楼宇自控系统图
-
8、有线电视系统图
-
9、安防监控系统图
-
10、
照明平面图
-
11、电力平面图
-
12、
弱电平面图
-
13、火灾报警平面图
-
14、屋面接闪平面图
-
二、商业建筑
-
1、电气设计说明
-
2、配电干线竖向图
-
3、商业配电系统图
-
4、低压干线系统图
-
5、低压配电系统图
-
6、火灾自动报警及联动系统图
-
7、弱电系统图
-
8、照明平面图
-
9、电力平面图
-
10、弱电平面图
-
11、火灾报警平面图
-
12、接地平面图
附件详情
该附件是[山东]大型知名综合楼全套电气施工图纸(含办公楼和商业楼),总共125张。
该项目办公建筑总面积47135.5平方米,其中地下建筑面积5249平方米,地上建筑面积41886.5平方米,建筑层数:地下一层,地上二十四层,建筑高度99.80m.
本次强电设计包括: 1)10/0.4kV变配电系统;2)电力配电系统; 3)照明系统; 4)接地系统及安全措施。
本次弱电设计包括:火灾自动报警及消防联动控制系统;综合布线系统;有线电视系统;公共服务性广播系统;安全防范系统;智能化系统集成。
该项目商业建筑面积50694.3平方米,其中地下建筑面积13653平方米,地上建筑面积37041.3平方米,建筑高度为20.95m。
该资料包括以下电气系统:1)10/0.4kV变配电系统;2)电力配电系统;3)照明系统; 4)接地系统及安全措施。
本次弱电设计包括:火灾自动报警及消防联动控制系统;综合布线系统;有线电视系统;公共服务性广播系统;安全防范系统;建筑设备监控系统;智能化系统集成。
办公建筑_地下一层火灾报警平面图
办公建筑_五层弱电平面图
商业建筑_四层照明平面图
商业建筑_四层电力平面图
商业建筑_地下一层火灾报警平面图
商业建筑_1号低压配电系统图(三)
办公建筑_1号低压配电系统图(二)
温馨提示:该资料由网友于2020-2-19 14:28:42上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在商业建筑专区发帖交流相关知识。