一、设计依据:
1、建方提供的《设计委托书》;
2、建、结、水、暖专业提供的条件图;
3、有关国家设计施工验收规范、图集;
4、有关厂家提供的设计资料。
二、设计内容:
1、220/380V配电系统;
2、一般照明、应急疏散事故照明;
3、
防雷接地
系统。
三、220/380V配电系统:
1、总计算负荷为:照明73KW、空调43KW、厨房动力101KW。
2、从室外引一路电源(ZG),电源采用电力电缆[VVN22-1KV-
2(4X185)-2G100-FC),方位及敷设方式详该项目《配电系
统图》和《一层配电、
弱电平面图
》。电源零线在总配电柜
(1#)旁重复接地后,采用三相五线配出供电,即由TN-C接
地系统变为TN-C-S接地系统。各用户内采用单相三线配线。
要求整个系统中N线与PE线严格分开,不得共用或混用。PE线
为保护接零线。导线颜色的规定:L1相-黄色;L2相-绿色;
L3相-红色;中性线(N)-黑色或浅蓝色;开关控制线-白色;
保护线(PE)-黄绿相间双色。