建筑类别:医疗
-
建筑高度类型:多层建筑
-
建筑设计结构形式:钢筋混凝土结构
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:37张
-
设计年代:近代
-
负荷等级:二级
-
防雷等级:第二类
-
火灾保护分级:二级
-
接地方式:TN-C-S
-
项目所在地:江苏
-
强电设计:低压配电, 电气照明, 建筑物防雷, 接地安全
-
弱电设计:
火灾自动报警系统
, 广播系统
附件详情
-
1、电气设计说明
-
2、
配电箱系统
图
-
3、火灾自动报警系统图
-
4、
照明平面图
-
5、插座动力平面图
-
6、消防自动报警平面图
-
7、防雷接地平面图
附件详情
该附件是[江苏]医院病房楼与门诊大楼电气施工图纸,总共37张。
门诊楼三层,屋顶设有电梯机房 建筑高度15.9米。建筑设计结构形式为框架结构,现浇混凝土楼板。属于多层公共建筑;病房楼四层,屋顶设有电梯机房,水箱间 建筑高度19.5米。建筑设计结构形式为框架结构,现浇混凝土楼板。
电气设计包含配电系统设计、照明灯具布置、插座动力系统设计、防雷接地系统设计、火灾自动报警系统设计等。
病房楼四层消防平面
病房楼四层照明平面
火灾自动报警系统图
门诊楼二层照明平面
配电箱系统图
病房楼屋顶防雷平面