该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
建筑类别:医疗
-
建筑高度类型:多层建筑
-
建筑设计结构形式:钢筋混凝土结构
-
建筑设计面积:12610平方米
-
建筑地上层数:7层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:48张
-
设计年代:近代
-
地下室用途:人防
-
节点大样:人防
-
负荷等级:三级
-
接地方式:TN-S
-
项目所在地:湖北
-
强电设计:供配电系统,配变电所,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全,其它
-
弱电设计:
火灾自动报警系统
,视频监控系统,综合布线系统,有线电视和卫星接收系统,呼应信号及信息显示,其它
附件详情
-
电气设计说明
-
机房层电力平面图
-
一~八层电力平面图
-
屋顶
防雷平面图
-
一层接地平面图
-
强弱电主要设备材料表
-
T1变压器低压系统图
-
T2变压器低压系统图
-
电力干线系统图
-
防火漏电报警系统图
-
变配电智能化综合监控系统图
-
10KV高压系统图
-
变配电所平剖面布置图
-
手术室接地大样及等电位示意图
-
配电箱系统图(一~四)
-
二~七层呼叫平面图
-
机房层
弱电平面图
-
一~八层弱电平面图
-
有线电视系统图
-
综合布线系统图
-
视频监控系统图
-
病房呼叫系统图
-
火灾自动报警系统图
-
机房层照明平面图
-
一~八层照明平面图
-
……
附件详情
该项目为湖北省中医院门诊住院综合楼。总建筑面积12610平方米,地面上主楼七层。建筑总高度30.75米。总病床数100床。
设计范围:10/0.4kV变配电系统;电力配电系统;照明系统;建筑物防雷、接地系统;火灾报警及联动控制系统;综合布线系统;有线电视系统;视频监控系统;病房呼叫系统等。
,图纸共48张。
三层电力平面图
七层照明平面图(手术室、ICU)
二层弱电平面图
机房层弱电平面图
配电箱系统图
一层接地平面图
病房呼叫系统图
第 1 张图
第 2 张图
第 3 张图
第 4 张图
第 5 张图
第 6 张图
第 7 张图 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容
温馨提示:该资料由网友于2020-3-12 22:29:10上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在建筑施工专区发帖交流相关知识。
|