建筑类别:医疗
-
建筑高度类型:高层建筑
-
建筑设计结构形式:钢筋混凝土结构
-
建筑地上层数:11层
-
建筑地下层数:1层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:91张
-
设计年代:近代
-
地下室用途:设备用房
-
负荷等级:一级
-
防雷等级:第二类
-
火灾保护分级:二级
-
有线广播:火灾应急
-
接地方式:TN-S
-
项目所在地:安徽
-
强电设计:供配电系统,配变电所,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全
-
弱电设计:
火灾自动报警系统
,综合布线系统,通信系统,有线电视和卫星接收系统,广播系统,信息网络系统,呼应信号及信息显示
附件详情
-
1、设计说明
-
2、配电系统图
-
3、配电干线系统图
-
4、弱电系统图
-
5、变电所高压系统图
-
6、计量柜二次原理图
-
7、进线柜二次原理图
-
8、隔离柜二次原理图
-
9、变压器柜保护二次图
-
10、中央信号屏
-
11、进线柜二次原理图
-
12、母联柜二次原理图
-
13、PT柜保护二次图
-
14、直流系统二次图
-
15、设备剖面图
-
16、照明平面图
-
17、
防雷平面图
-
18、接地平面图
-
19、空调及配电干线平面图
-
20、有线电视系统
-
21、综合布线系统
-
22、火灾自动报警系统
-
23、弱电平面图
附件详情
该附件是十一层门诊综合楼全套电气施工图纸,总共91张。含审图中心意见与设计单位修改回复,初步设计错误保留,对比修改后文件更有参考价值。
本建筑地下一层,地上11层,框架结构,现浇梁板.1~4层医技、走道、病房部分等吊顶。该项目强电设计包括大楼照明,应急疏散照明,空调配电,电力及
变电所设计
,防雷设计及火灾报警系统.弱电包括综合布线、电视、呼叫、监控系统设计等。
变电所高压系统图
配电干线系统图
七~八层空调及配电干线平面图
七~八层空调及配电干线平面图
七~八层弱电平面图
七~八层弱电平面图
五层消防平面图
五层消防平面图
地下室接地平面图
温馨提示:该资料由网友于2020-2-17 13:29:18上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。