超级版主
民建住宅中,地下室接地,底部筏板钢筋会不会双面焊接两次?这种的话是不是接地网按照均压环子目,工程量*2来执行?
2020-11-21 12:02:38 补充
听现场施工的说是上面焊了一圈,下面焊了一圈
使用道具 举报
1222
接地线、均压环、引下线等防雷的焊接通常都是双面施焊的,焊接长度也有强制要求,比如圆钢的的连接需要双面施焊,焊接长度不小于6d,d为圆钢直径。工程量不能乘以2。底部筏板钢筋套用筏板接地子目
759
相差甚远。
一、均压环;利用建筑外墙一周的圈梁里面的两根钢筋焊接成电流通道,防止侧击雷的。是楼上各层,与地下室、底板无关。
二、利用基础钢筋焊接作为接地极;利用底板基础钢筋的底筋(沿引下线的底部一周)焊接,形成接地极。如果设计要求,底部钢筋的盖筋也要象底筋那样(沿引下线的底不一周)再焊接一遍。那么,利用接地基础钢筋的接地极焊接,工程量要乘以2 。
是接地网按照均压环子目计算,工程量不需要乘2