豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1394|回复: 0

接地均压环问题?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

556

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
556
发表于 2020-11-21 12:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

民建住宅中,地下室接地,底部筏板钢筋会不会双面焊接两次?这种的话是不是接地网按照均压环子目,工程量*2来执行?

2020-11-21 12:02:38 补充

听现场施工的说是上面焊了一圈,下面焊了一圈

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1217

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1217
发表于 2020-11-21 12:30:06 | 显示全部楼层

接地线、均压环、引下线等防雷的焊接通常都是双面施焊的,焊接长度也有强制要求,比如圆钢的的连接需要双面施焊,焊接长度不小于6d,d为圆钢直径。工程量不能乘以2。底部筏板钢筋套用筏板接地子目

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

754

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
754
发表于 2020-11-21 12:30:06 | 显示全部楼层

相差甚远。

一、均压环;利用建筑外墙一周的圈梁里面的两根钢筋焊接成电流通道,防止侧击雷的。是楼上各层,与地下室、底板无关。

二、利用基础钢筋焊接作为接地极;利用底板基础钢筋的底筋(沿引下线的底部一周)焊接,形成接地极。如果设计要求,底部钢筋的盖筋也要象底筋那样(沿引下线的底不一周)再焊接一遍。那么,利用接地基础钢筋的接地极焊接,工程量要乘以2 。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1217

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1217
发表于 2020-11-21 12:30:06 | 显示全部楼层

是接地网按照均压环子目计算,工程量不需要乘2

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-22 03:24 , Processed in 0.019874 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表