一.设计范围:
1.该资料范围包括单体的室内给水排水、室内消防等管道系统。
2.室外部分的给排水、消防等管道系统由总体统一另行设计。
二.管道系统:
该项目设有生活污废水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统等。
1.污、废水系统:
该项目车库冲洗污水经室内排水沟由地漏排至室外经室外隔油池统一处理后排入污水管网。
2.雨水系统:
1).屋面雨水采用重力流外排水系统,采用侧入式雨水斗,立管位置详见建筑图。
3.消火栓给水系统:
1).该项目室内消火栓用水量为10L/S,室外消火栓用水量为35L/S,火灾延续时间3h。本单体消火栓系统采用干式系统。
2).在室外消防泵房内设置消防水池一座(两格),贮存室内消防用水量840m3)。
3).室内消火栓系统采用临时高压给水系统。在消防泵房内设室内消火栓泵两台,一用一备。在建筑高度为26m的行政楼屋顶水箱间内设置18m3高位消防水箱。室内设专用消火栓给水管网.室内消火栓系统连成环状。
4).室外消火栓系统采用低压给水系统,由市政管网直接供给。自市政管网引入两路给水,在园区室外形成环网,市政最低水压0.15MPa。
5).消火栓泵控制:火灾时,由
探测到火情,并同时打开消防入户管处电动阀,室内消火栓系统管网充水,消火栓系统由干式变为湿式,按动任一室内消火栓处启泵按钮或消防中心、水泵房处启泵按钮均可启动室内消火栓泵并报警。泵启动后,反馈信号至消火栓处和消防控制中心。消火栓泵的运行情况应显示于消防控制中心和水泵房的控制盘上。消防结束后,手动停泵。
6).消防泵应保证在火警后30S内启动。
7).室内消火栓:
单出口消火栓箱(带卷盘灭火器)(700X1800X240mm),消火栓箱内设置DN65长25米衬胶水带一根,φ119水枪一支,φ119长25米胶带一根,φ6水枪一支,启泵按钮一个;灭火器箱内设置3kg磷酸铵盐干粉灭火器3只。
4.自动喷水灭火系统:
1).自动喷淋采用预作用灭火系统。系统用水量按单双排货架仓库危险II级取91L/S。
2).自动喷淋给水系统采用临时高压给水系统。在消防泵房内设置喷淋泵两台,一用一备;在建筑高度为26m的行政楼屋顶水箱间内设置18m3 高位消防水箱。室外设7套地上式水泵结合器,与自动喷淋泵出水管相连,具体位置详水总施。
3).系统控制:
a).预作用喷淋系统控制: 在火灾自动报警系统两个探测器动作后,火灾自动报警系统输出信号,打开预作用报警阀的附属电磁阀,预作用报警阀启动,系统压力开关动作,直接连锁自动启动喷淋泵。
b).喷淋泵的运行情况应显示于消防控制中心和水泵房的控制盘上。消防结束后,手动停泵。
c).消防控制室(盘)应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压,以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号,并应能控制水泵、电磁阀、电动阀等的操作。
d).消防泵应保证在火警后30S内启动。
4).预作用喷淋喷头系统物资库区域采用K=115直立型闭式喷头,特种车库采用K=80、68℃
温级直立型闭式喷头,在风管、桥架等水平障碍物的宽度大于1.2m时增设下垂喷头时采用专用干式(特种汽车库内增设标准下垂型)喷头。
5.移动式灭火器:
1).各消火栓箱下均设置3kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器3具。
2).网情中心、配电间、弱电间内设置3kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器。
三、图纸展示
喷淋原理图
消火栓系统图
一层给排水及消火栓平面图
一层喷淋平面图
温馨提示:该资料由网友于2020-8-26 20:38:04上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在学习分享专区发帖交流相关知识。