该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 建筑类别:医疗
  • 地下层数:一层
  • 冷热源:电动压缩式冷水机组
  • 项目地址:上海
该项目为上海览海门诊部项目手术室及洁净工程设计及施工。
施工范围为地下一层手术部。
地下一层手术部设置Ⅰ级手术室1地下一层手术部设置Ⅰ级手术室1间以及相应的辅房、办公区。
空调冷热源
空调冷热源均由屋面新增设的风冷模块冷热水机组供应,模块机组采用双压缩机形式,该机组能同时供应冷源和热源,满足系统不同场所的要求循环水泵设置备用泵。
设计范围内净化区域最大冷负荷为200KW,最大热负荷为100KW,过渡季节最大冷负荷为80KW,最大热负荷为60KW
四季空调冷热源:冷冻水供回水温度7/12℃,,空调热水供回水温度45/40℃。冷冻水及空调热水由模块机提供。
地下一层手术部风口布置平面图
屋顶室外机布置图
空调机组水系统图示意图
空调控制原理图
空调系统图
设备安装大样图
缩略图
手术室净化设计 - 1
第 1 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-3-31 15:01:27上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在建筑施工专区发帖交流相关知识。