该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 附件设计说明:有
  • 建筑类别:住宅
  • 建筑地上层数:11层
  • 建筑地下层数:1层
  • 图纸设计深度:施工图
  • 地下室用途:人防,车库
  • 生活供水设计:生活给水系统
  • 排水设计:污水系统
  • 消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,雨淋系统,灭火器配置系统
  • 供水设备:高位水箱,稳压泵
  • 供水方式:市政供水
  • 排水体制:污废合流
  • 火灾危险等级:中危险级Ⅱ级
  • 消火栓用水量室外(L/S):15
  • 消火栓用水量室内(L/S):10
  • 大样节点:水泵,厨房,卫生间

附件详情

一、项目概要及设计范围
该项目系住宅楼,地下一层平时为汽车库(耐火等级为中危险二级),战时为防空室,地上部分十一层.
该楼生活给水系统、排水系统、 消防系统 、生活消防水泵房;根据业主方要求:给水配管接至厨房、卫生间留接口。
二. 给排水系统
1、水源由小区内生活给水管网供给,要求水压不小于0.30MPa.
2、地下室至五层由小区生活给水管网直接供水,2、六层以上(含六层)由13#楼生活水泵房供水。
3、室外管道设计给水管道压力0.30MPa,施工时均需按有关规定试压及验收。
4、生活污水排入室外化粪池预处理后排入城市污水管网.
三. 消防给水系统
室外消火栓消防用水量:15L/s.室内消火栓消防用水量:10L/s.火灾延续时间:2h.自动喷水灭火设备用水量:25L/s.火灾延续时间:1h.
(1)室内消火栓给水系统
1)该项目室内消火栓给水设临时高压给水系统,由13#楼地下室消防水泵房及高位消防水箱联合供水。
2)地下室至第六层(包括六层)采用减压稳压型消火栓。
(2)自动喷淋灭火系统
1)地下室汽车库设置自动喷水灭火,喷头动作温度为68°C,喷淋管所须压力为0.41MPa .
2)在车库入口处防火卷帘两侧设置闭式自动喷水加密喷头保护,喷头与卷帘距离为0.5m。
3)喷淋管道标高除注明者外,原则上贴梁安装,如遇矛盾,待二次装修时,可按实际情况调整管道标高和喷头位置.
... ...


屋面给排水平面图

储藏间给排水平面图

末端试水装置系统图

人防地下室消防 - 1
第 1 张图
人防地下室消防 - 2
第 2 张图
人防地下室消防 - 3
第 3 张图
人防地下室消防 - 4
第 4 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-2-16 15:21:29上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。

附件2099v11edewccecf2eecefsedc.rar

1.6 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

人防地下室消防相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 15:05 , Processed in 0.023348 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表