附件设计说明:有
-
建筑类别:住宅
-
建筑地上层数:11层
-
建筑地下层数:1层
-
图纸设计深度:施工图
-
地下室用途:人防,车库
-
生活供水设计:生活给水系统
-
排水设计:污水系统
-
消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,雨淋系统,灭火器配置系统
-
供水设备:高位水箱,稳压泵
-
供水方式:市政供水
-
排水体制:污废合流
-
火灾危险等级:中危险级Ⅱ级
-
消火栓用水量室外(L/S):15
-
消火栓用水量室内(L/S):10
-
大样节点:水泵,厨房,卫生间
附件详情
一、项目概要及设计范围
该项目系住宅楼,地下一层平时为汽车库(耐火等级为中危险二级),战时为防空室,地上部分十一层.
该楼生活给水系统、排水系统、
消防系统
、生活消防水泵房;根据业主方要求:给水配管接至厨房、卫生间留接口。
二. 给排水系统
1、水源由小区内生活给水管网供给,要求水压不小于0.30MPa.
2、地下室至五层由小区生活给水管网直接供水,2、六层以上(含六层)由13#楼生活水泵房供水。
3、室外管道设计给水管道压力0.30MPa,施工时均需按有关规定试压及验收。
4、生活污水排入室外化粪池预处理后排入城市污水管网.
三. 消防给水系统
室外消火栓消防用水量:15L/s.室内消火栓消防用水量:10L/s.火灾延续时间:2h.自动喷水灭火设备用水量:25L/s.火灾延续时间:1h.
(1)室内消火栓给水系统
1)该项目室内消火栓给水设临时高压给水系统,由13#楼地下室消防水泵房及高位消防水箱联合供水。
2)地下室至第六层(包括六层)采用减压稳压型消火栓。
(2)自动喷淋灭火系统
1)地下室汽车库设置自动喷水灭火,喷头动作温度为68°C,喷淋管所须压力为0.41MPa .
2)在车库入口处防火卷帘两侧设置闭式自动喷水加密喷头保护,喷头与卷帘距离为0.5m。
3)喷淋管道标高除注明者外,原则上贴梁安装,如遇矛盾,待二次装修时,可按实际情况调整管道标高和喷头位置.
... ...
屋面给排水平面图
储藏间给排水平面图
末端试水装置系统图
温馨提示:该资料由网友于2020-2-16 15:21:29上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。