该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
建筑类别:办公,商业
-
建筑高度:超高层建筑
-
建筑面积:102883.88平方米
-
地上层数:42层
-
地下层数:3层
-
图纸设计深度:施工图
-
地下室用途:车库,设备用房
-
负荷等级:一级,二级,三级
-
防雷等级:第二类
-
接地方式:TN-S
-
项目地址:广东
-
弱电设计:其它
概况:
该项目为广东某塔楼项目,总建筑面积102883.88m,层数(地上/地下)42/3,建筑高度188.65m,属超高层建筑。建筑性质为商业、办公。 地下三层为车库, 大堂、1~2层为裙房,其主要功能为商场和餐饮;3~41层为办公层,共分成高、中、低 三区(3~15层低区、17~28层中区、30~41层高区),在16层和29层分别设置避难层及设备层。监控中心位于B1层。
设计范围:
楼宇自控系统:
对通风及空调系统的监控:新风机组、AHU系统 ,送排风系统。并与中央制冷系统联网 。
对给、排水系统的监控:生活水池、给水及排水泵;中水水池、中水水泵;集水井、排污泵;减压阀 。
对配电系统的监控:照明系统 。
远程抄表系统
部分图纸摘录:
中央制冷系统手动控制屏平面图
楼宇自控系统平面图
楼宇自控系统图
远程抄表系统图
楼宇自控监控点统计表
中央制冷系统控制原理图
通风空调系统控制原理图
水系统及普通照明控制原理图
材料表.dwg
标准图.dwg
目1~2 图纸目录.dwg
自控施-001 楼宇自控设计说明.dwg
自控施-002 楼宇自控系统图.dwg
自控施-003 楼宇自控监控点统计表.dwg
自控施-004 远程抄表系统图.dwg
自控施-005 通风空调系统控制原理图(一).dwg
自控施-006 通风空调系统控制原理图(二).dwg
自控施-007 通风空调系统控制原理图(三).dwg
自控施-008 中央制冷系统控制原理图.dwg
自控施-009 水系统及普通照明控制原理图.dwg 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容