一、项目概要
该项目为中国移动(河北保定)数据中心一期机电配套工程冷水主机工程设计,制冷站数据中心一层,地上五层,数据中心A总建筑面积24797.47平米,建筑高度23.70米。主要功能为制冷机房、高低压配电室、数据机房、电力电池室、监控室等。
二、设计内容
1、制冷站空调系统设计,包括制冷站内冷热源、水泵、冷却塔等设备,空调水管路等。不含通风、防排烟设计(详见土建设计分册);不含机房空调末端及末端空调支管(详见小机电空调册)。
2、数据中心新风系统。
三、负荷计算
参照可研规划:数据中心机房A工艺负荷预测机架设备冷负荷为18015kW,电源设备冷负荷1801.5kW,围护、照明、人员等其他冷负荷1487kW,总冷负荷为21303.5kW。其中一期近期工艺负荷预测,设备冷负荷为8480kW。
四、空调设计
数据中心机房空调采用冷冻水型机房专用空调,全年制冷,冷水机组、冷却塔、板式换热器、水泵、定压装置等设备采用(N 1)原则布置。
1、冷热源
(1)根据机电配套工程可研要求:该项目冷源采用10KV高压离心冷水机组 板式换热器 冷却塔系统形式,为数据中心提供集中冷源。数据中心机房A与数据中心机房B分别在一楼建设冷源系统,通过母管连接,共用一台备用冷水机组,母联管路通过地下管沟铺设连接。数据中心机房A规划3台10KV高压离心冷水机组,单台制冷量为2500RT(8790KW),运行三台,其备用冷水机组安装在数据中心机房B一层制冷机房;数据中心机房B规划3台10KV高压离心冷水机组,单台制冷量为2500RT(8790KW),运行二台,其中一台作为两栋机房楼A/B共用备用冷水机组,母管连接。
(2)数据中心机房A规划3台10KV高压离心冷水机组,单台制冷量为2500RT(8790KW),运行三台,总冷量26370KW,满足可研工艺总规划要求。根据甲方的任务书,本期安装2台,1用1备,空调供回水温度采用14/19%
第 1 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容
温馨提示:该资料由网友于2020-8-26 20:33:20上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。