设计说明:有
-
建筑类别:其他
-
图纸设计深度:施工图
-
设计内容:采暖,冷热源,机房
-
冷热源:市政热网
-
节点大样:水箱
-
项目地址:河北
本项目为君悦澜湾供热工程换热站设计。换热站共分为两套系统。
低区换热机组利用120/55℃高温水作为热源,通过水-水板式换热器制备45/35℃地板辐射采暖热水供小区低区(一~九层)约4.6万平方米建筑采暖使用,机组换热能力2.2MW。
高区换热机组利用120/55℃高温水作为热源,通过水-水板式换热器制备45/35℃地板辐射采暖热水供小区高区(十~十八层)约3.9万平方米建筑采暖使用,机组换热能力1.5MW。
本项目设计内容为
水-水换热站
系统设计,换热站无人值守控制部分不在此设计内。
设计原则:
1 高温水管道设计压力1.6MPa,设计温度120/55°C。
2 低区采暖系统设计压力0.7MPa,采暖供回水设计温度45/35°C;高区采暖系统设计压力0.95MPa,采暖供回水设计温度45/35°C。
3 自来水管道设计压力0.4MPa。
低区换热机组带控制点流程图
高区换热机组带控制点流程图
换热站管道布置平面图
换热站设备布置平面图
换热站管道系统图
软水箱制作及接管示意图