一. 项目概要
1.工程名称: 启东市档案馆
2.总建筑面积:12800平方米其中:地上建筑面积12800平方米地下建筑面积0平方米
3.建筑层数:地上8层,地下0层。
4.建筑高度:32.4米。
二. 设计范围
暖通专业负责建筑红线内空调通风、防排烟设计。
三. 暖通专业设计概况
1.空调冷热负荷总冷负荷:1730kW 总热负荷:1400kW冷耗指标:0.133kW/m 热耗指标:0.109kW/m2
2. 冷、热源:
2.1冷热源选用2台制冷量900kw的风冷螺杆式热泵机组,冷冻水进、出水温度为12℃~7℃,配3台流量为125m/h,扬程为32m的冷冻水循环泵(2用1备)3风冷热泵机组和水泵均布置在屋顶。
3. 空调通风及防排烟系统设计:
3.1空调风系统设计:
3.1.1每层办事大厅采用全空气低速送风系统。气流组织上送下侧回,送风口采用散流器。过度季节全新风运行。
3.1.2各办公室采用风机盘管加新风系统。每层设新风机组。
3.1.3通讯机房、消防控制室等预留分体空调电源。
3.1.4组合式空调机组均带G4/F7过滤。
3.1.5计算机中心采用2台直吹型恒温恒湿机组,外机设在室外地面。
3.1.6组合式空调箱设光氢离子空气净化装置,以有效去除空气中的VOC并杀灭细菌及微生物。
3.2空调水系统设计:
3.2.1空调系统水采用二管制,异程系统。
3.2.2为平衡阻力和调节温度,在空调箱回水管上设动态平衡电动调节阀;在风机盘管回水管上设开关式电动二通阀和静态平衡阀;
3.2.3空调水系统采用高位膨胀水箱定压。膨胀水箱布置在屋顶。
3.3通风系统设计
3.3.1各层卫生间设机械排风,竖向排至屋顶,屋顶设接力风机.
3.4防烟系统设计
3.4.1防烟楼梯间及其前室、合用前室采用自然排烟方式防烟,前室自然排烟开窗面积不小于2.0m ,2楼梯间每五层内可开启外窗总面积不小于2.0m2
3.5排烟系统设计
3.5.1办事大厅分为2个防烟分区,西侧设排烟竖井排烟,兼作空调季节整幢大楼的排风,以维持大楼风量平衡;东侧每层设一个排烟机房排烟,兼作过渡季节每层全新风的排风。3.5.2其他各房间自然排烟。可开启外窗面积不小于该场所建筑面积的2%。
3.6节能设计
3.6.1建筑物围护结构的传热系数符合节能规范的要求。
3.6.2合理划分空调系统。从运行时间、经济核算、阻力平衡、调节性能等多方面进行考虑。
3.6.3空调风系统的单位风量耗功率小于0.42。
3.6.4冷冻水的水输送能效比ER<0.0241。
3.6.5选用COP和IPLV较高的热泵冷水机组。COP不小于2.8。
3.6.6合理配置热泵机组的容量和数量,使整个系统在部分负荷时也具有较高效率。
3.6.7采用双速风机、变频风机或多台组合的送回风方式,在部分负荷时,低速运行或单台运行,节省能耗。
3.6.8利用合理的自控系统使系统的出力与需求相匹配。
3.6.9加强风管的保温,减少热损失。
3.6.10冷热源设机组群控系统,实现机组台数优化运行。
四、系统安装
1.风管
1.1所有空调风管、通风及排烟采用镀锌钢板制作。其壁厚按《通风与空调工程施工
规范》(GB50243-2002)第10页表4.2.1-1选用。空调送回风管、处理后的新风管以及厨房排风管采用离心玻璃棉保温,密度不小于48kg/m ,3厚度50mm。排烟风管外包硅酸铝隔热层,厚度40mm。
1.2当设计图中未标出测量孔位置时,安装单位应根据调试要求在适当的部位配置测量孔,测量孔的做法见国标06K131。1.3穿越沉降缝或变形缝的通风管两侧,以及与通风机进出口相连处,应设置长度为150-250mm的不燃性材料制作的软接头,软接头的接口应牢固、严密,在软接头处禁止变径。在穿越变形缝的风管两侧还应设置防火阀。排烟系统上设置的软接头除满足上述要求外,还应满足耐火时间大于30min的要求。
1.4空调风管、排风管穿楼板设70%
档案馆暖通平面090928.dwg
档案馆暖通原理图20090928.dwg
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容
温馨提示:该资料由网友于2020-8-26 20:33:16上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。