一、项目概要
1、该项目T1、T2变压器低压配电系统采用单母线分段运行。当一路进线或一台变压器故障时,断开
故障回路进线断路器,手动切除部分三级负荷,闭合联络断路器,满足其余负荷的用电。要求两路进线
与联络断路器之间采取电气联锁措施(即三台断路器只能两台同时处于合闸状态)。
2、低压开关柜采用固定分隔柜,电缆进出线采用上进上出方式。
3、低压侧总进线断路器额定分断能力为65kA,馈出回路断路器额定分断能力要求>30kA。
4、低压侧总进线断路器和母线联络断路器控制单元具有长延时、短延时、瞬时三段式选择性保护功能
和接地故障、失压保护功能,其整定值可调节,馈出回路断路器控制单元选择详附注。
5、低压配电柜安装
控制模块,用于当火灾发生时切断非消防用电设备配电回路(具体
回路详系统图)。
6、变压器要求配套提供三相绕组温度传感器、热敏电阻及数字式温度控制器,并向高压馈电柜提供无
源输出触点,变压器高温时报警,超高温时10kV侧动作于跳闸。
7、无功功率补偿柜选用强迫通风方式电容器柜,电容器为非充气式,循环分步自动投切并延时可调,可调
节谐波。
8、总计量电度表按供电局要求设置。总计量电流互感器要求须用0.2s级。
9、所有数显表必须带RS-485通讯接口或其他通用工业通讯接口。
10、母线槽本体及插接口采用密集型结构,外壳材料采用铝镁合金,两侧板带有散热片。防护等级IP5
4,母线槽采用全铜当导线,导电率>97%,母线槽温升小于等于70K。母线槽的短路耐受强度:4
00A~800A时35kA,1000A~1250A时50kA,1600A~2500A时65kA。
二、图纸展示
办公楼
10KV电气一次接线图
系统图
专变变配电所(T1,T2)低压配电系统(1)
温馨提示:该资料由网友于2020-8-25 20:46:40上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在办公建筑专区发帖交流相关知识。