车道数:六车道
-
设计时速:40km/h
-
干线:是
-
位置:重庆
-
设计年代:近代
附件详情
-
设计说明6
-
地形图
-
主要
电气设备
材料表
-
负荷计算表
-
道路照明标准横断面图
-
道路照明分平面图
-
路灯安装大样图3
-
路灯管路开挖横断面图
-
路灯手孔井大样2
附件详情
设计依据:《城市道路设计规范》CJJ37-2012;《
城市道路
照明工程及验收规程》CJJ89-2012
道路全长约398m,标准路幅宽度为26m。道路等级城市次干道,计算行车速度40km/h。路面类型为沥青路面,照明设计按照次干道标准设计。该资料不新设路灯箱变,路灯照明电源从附近道路已设计路灯箱变引来。路灯电源经箱变转换为380V低压后,再引出至末端的照明用电负荷。
道路照明负荷等级为三级负荷。所有路灯灯具均设单灯功率因数补偿至0.85以上,在箱变内再设集中补偿,补偿后的功率因数达到0.92。路灯控制采用光控和时控相结合的控制方式,前期采用SJD-LD 智能照明控制装置控制和手动控制相结合的方式,并预留远程控制端口。
照明设计满足次干路标准:平均照度E>15Lx;照度均匀度u>0.35;功率密度值(LPD=0.69W/m2)<0.70W/m2;采用SJD-LD智能照明控制新型节能技术。光源采用高光效、寿命长的LED灯。道路交会区的照度标准应为主干路的交会区E≥50Lx,次干路的交会区E≥30Lx,支路交会区E≥20Lx,照度均匀度U≥0.4。
……
设计选用LED灯进行照度计算,光源技术参数分别为:250W:光通量为23750lm;120W:光通量为11400lm;灯具效率不低于70%。功率因数不低于0.85。选用高效节能变压器。供电干线采用YJV-0.6/1KV的单芯全塑铜芯交联电缆,采用~380/220V三相五线制低压供电,电源由箱式变电站供给。在每处灯杆旁均设置一个分线检查井。照明管道在人行道下采用PVC110双壁波纹管埋地暗敷。采用 TN-S制接地系统,设置重复接地。
……
共计11张,设计于2014年
d-01-1~6 照明施工图设计说明(一)~(六)ggg.dwg
d-02 主要电气设备材料表.dwg
d-03 负荷计算表.dwg
d-04 道路照明标准横断面.dwg
d-05-1~3 道路照明分平面图(一)~(三).dwg
d-06~11 大样图.dwg
dxt.dwg
tj.dwg 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容